    Евгений Сергеевич принцип работы всех РКФ стандартен, в зависимости что оно умеет контролировать. Отключение мгновенное, включение после задержки.
    ну просело питание, РКФ отработало, ПР увидел и так же сразу отключил ввод. То, что сам ПР не перезапускает программу очень хорошо, но алгоритм программы должен строится исходя из работы РКФ и приводов.
    Вот и все. А у разных производителей характеристики варьируются, отсюда и приходится подстраивать программу. Времени не было разбираться с программой на ЗЛ с использованием экрана, и вообще стараюсь поставить обычное без экрана, так как все необходимые задержки можно прописать при ПНР и забыть. Меньше шаловливых ручек будут лазить и менять настройки.

  2. #122
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    А что, запитывать ПР-ку от бесперебойника не собираемся? И не будет никаких проблем со сбросом при коммутации и не надо заморачивать голову проблемой. Других хватит вполне. Аргументы про небюджетность надо соотнести с размером ущерба, который будет нанесён при неожиданном глюке и неадекватной работе системы. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть

  3. #123
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    AVF там, где есть ДГУ там и ИБП или 24В ПР с ИБП без вариантов, а где 2 ввода нафига оно нужно ? ну нет ввода, есть другой ввод и т.д.

  4. #124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Евгений Сергеевич принцип работы всех РКФ стандартен, в зависимости что оно умеет контролировать. Отключение мгновенное, включение после задержки.
    наоборот : в случае пропадания одной фазу РКФ размыкает свое выходное реле с задержкой времени
    когда все приходит в норму реле замыкается мгновенно.

    Для себя я сделал следующий вывод: если собирается схема АВР на МП то их дребезг при переключении питания неизбежен, если не использовать УПС.
    Если нужно его избежать то лучше ставить автоматические выключатели с приводами, они к этому нечувствительны.

  5. #125
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Евгений Сергеевич при использовании МП зависит от схемы. Если это просто АВР на два входа то достаточно задать програмную задержку после срабатывания РКФ. РКФ могут быть разные. с задержкой по времени и без.
    Вот например одно из Шнайдеровских .
    Если происходит обрыв фазы или нарушается чередование фаз, реле мгновенно размыкается.
    Если возникает ассиметрия фаз или падение/скачок напряжения, срабатывание (размыкание) реле происходит по истечении установленной пользователем выдержки времени.
    При подаче на реле напряжения с нарушенными контролируемыми параметрами его контакты остаются в разомкнутом состоянии.

    получается надо после размыкания РКФ чтобы была задержка на включение.

  6. #126
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Не ругайтесь. От дребезга не спасут ни контакторы ни мотор-приводы, ни вакумники.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  7. #127
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Satellite83 Собиряю сейчас АВР для генератора (бензо) по вашей схеме и программе. И столкнулся с некоторыми недоработками, если их можно так назвать.

    1. В режиме обслуживания генератора нагрузки (часть нагрузок) оказываются отключены, так как контактором управляет ПР и на момент обслуживания генератора необходимо ПР отключать, чтобы не было случайного запуска, например при пропадании сети.
    2. Если автомат нагрузки на генераторе будет отключен по КЗ или перегрузке - как с этим бороться ? генератор прекрасно может запуститься и с 1-ого раза, но так как нет напряжения на выходе, автоматика считает, что он не запустился, и еще дважды мучает стартером на уже запущенном генераторе..

  8. #128
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    по п. 1 На это внимания не обратил. Спасибо за информацию в ближайшее время исправлю.
    по п. 2 На генераторе автомат убираю и переношу его в щиток, а напряжение контролирую до автомата. В этом случае тогда лучше подумать о сигнализации состояния автомата генератора.
    Последний раз редактировалось Satellite83; 05.10.2013 в 22:29.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  9. #129
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    по п 2. понял. только вот на том генераторе, что мне попался, автомат перенести нельзя. Он просто не DIN реечный. Пробросил пару лишних проводов от генератора в щиток, могу на реле завести 220 В до автомата в принципе. но лучше конечно контролировать наличие двух напряжений, до и после автомата. Это плюс еще реле. По состоянию двух 1 правильная работа. По состоянию 1 до автомата не делать больше попыток запуска. При 1 до и 0 после ошибка.

    3. заметил, что нет блокировки или не так работает, когда пришел сигнал "Уровень масла" хотя тут может от генератора зависит, пока еще не разбирался с маслянным датчиком.

    седня уже спать хочу.

  10. #130
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Если можно тот вариант программы, который у Вас скинуть мне на почту getzz@mail.ru. Просто у меня было у же много вариантов АВР.

    Посмотрите Этот вариант, он правда под ПР114, но переделать я думаю не трудно.
    Вложения Вложения
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0