    Уважаемые форумчане, я обратил внимание, что практически во всех РЭ подключение датчиков 4-20ма предлагают по схеме приведённой ниже.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Сх. подкл. Вход ПР.JPG 
Просмотров:	2904 
Размер:	19.4 Кб 
ID:	8943
    По моему, правильнее было бы по такой схеме.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Вход ПР114.JPG 
Просмотров:	2753 
Размер:	19.6 Кб 
ID:	8944

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    На схеме в РЭ в "кружочке со стрелочкой" условно показан генератор тока.
    Скажите, как инженер инженеру: "Вам ТОЭ (Теоретические Основы Электротехники) посчастливилось изучать?"
    Если так, то Вы должны осознавать, что схема из РЭ уже подразумевает внешний (относительно модуля) источник питания токовой петли.
    Где этот источник будет расположен, в самом датчике (трёх- и четырёх-проводные модели), или отдельно (двух-проводная модель) как и изображено у Вас, это уже вопрос выбора типа источника сигнала (датчика).
    "Наука знает много гитик" (с)
    Так, что в этой части в РЭ всё верно.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    На схеме в РЭ в "кружочке со стрелочкой" условно показан генератор тока.
    Скажите, как инженер инженеру: "Вам ТОЭ (Теоретические Основы Электротехники) посчастливилось изучать?"
    Если так, то Вы должны осознавать, что схема из РЭ уже подразумевает внешний (относительно модуля) источник питания токовой петли.
    Где этот источник будет расположен, в самом датчике (трёх- и четырёх-проводные модели), или отдельно (двух-проводная модель) как и изображено у Вас, это уже вопрос выбора типа источника сигнала (датчика).
    "Наука знает много гитик" (с)
    Так, что в этой части в РЭ всё верно.
    Вы предлагаете датчики подключать "условно"?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Поскольку РЭ пишется на КОНКРЕТНЫЙ приёмник аналогового сигнала. а не на всё многообразие существующих приборов (не только датчиков, кстати), то по-другому просто и быть не может.
    Вся необходимая для подключения любого прибора с выходом 4-20 мА информация в схеме из РЭ уже содержится:
    - вход пассивный (т.е. не в состоянии запитать токовую петлю);
    - вход рассчитан на приём постоянного напряжения до 1 В (требуется внешний резистор 49,9 Ом).
    Больше ничего и не надо.

    PS Для ПР114 величина шунтирующего резистора указывается при конфигурировании в параметрах, однако не должна превышать 400 Ом.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 11.06.2013 в 14:36.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Поскольку РЭ пишется на КОНКРЕТНЫЙ приёмник аналогового сигнала. а не на всё многообразие существующих приборов (не только датчиков, кстати), то по-другому просто и быть не может.
    Вся необходимая для подключения любого прибора с выходом 4-20 мА информация в схеме из РЭ уже содержится:
    - вход пассивный (т.е. не в состоянии запитать токовую петлю);
    - вход рассчитан на приём постоянного напряжения до 1 В (требуется внешний резистор 49,9 Ом).
    Больше ничего и не надо.

    PS Для ПР114 величина шунтирующего резистора указывается при конфигурировании в параметрах, однако не должна превышать 400 Ом.
    В руководстве по эксплуатации, в разделе примеры подключения датчиков (в том числе и тока) ко входу прибора, надо не теорию давать, а конкретные схемы подключний, кстати их не так уж и много.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    В руководстве по эксплуатации, в разделе примеры подключения датчиков (в том числе и тока) ко входу прибора, надо не теорию давать, а конкретные схемы подключний, кстати их не так уж и много.
    Возможно сейчас Вы правы. И вариантов не так много, и теорию в институте надо было изучать.
    Жаль только, что предложенный Вами вариант схемы неприемлем.

    Знаете загадку про трёх самых опасных людей в АСУ ТП?
    Это:
    - электронщик со своей программой;
    - программист с паяльником
    - начальник с новой идеей.

    Вспомним и о "бритве Оккама" - «Не следует множить сущее без необходимости»
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 12.06.2013 в 22:27.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Возможно сейчас Вы правы. И вариантов не так много, и теорию в институте надо было изучать.
    Жаль только, что предложенный Вами вариант схемы неприемлем.

    Знаете загадку про трёх самых опасных людей в АСУ ТП?
    Это:
    - электронщик со своей программой;
    - программист с паяльником
    - начальник с новой идеей.

    Вспомним и о "бритве Оккама" - «Не следует множить сущее без необходимости»
    Предложите свои варианты, я на своём варианте не настаиваю, я указал на несоответствие схемы подключения приведённой в руководстве, действительности.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    ...я указал на несоответствие схемы подключения приведённой в руководстве, действительности.
    Да поймите же, наконец, Василий, и "несоответствие действительности" только кажущееся, и информация в РЭ на самом деле полная.
    Разумеется, можно идти и путём фирмы Ален-Брэдли, которая в своё время выпускала руководства на свою продукцию чуть ли не в стиле комиксов с обилием реалистичных картинок, понятных канадскому фермеру...
    НО!
    Во-первых, это был временнОй этап популяризации промышленной автоматики как таковой, а во-вторых, это продукция совершенно иного ценового диапазона.
    Так всегда бывает: не хочешь думать - плати, хочешь по-дешевле - думай сам, т.к. ол-инклюзив дешевым быть не может.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.06.2013 в 15:47.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Возможно сейчас Вы правы. И вариантов не так много, и теорию в институте надо было изучать.
    Жаль только, что предложенный Вами вариант схемы неприемлем.

    Знаете загадку про трёх самых опасных людей в АСУ ТП?
    Это:
    - электронщик со своей программой;
    - программист с паяльником
    - начальник с новой идеей.

    Вспомним и о "бритве Оккама" - «Не следует множить сущее без необходимости»
    Очень интересная дискуссия. Если человек прав, так и надо это признать и дополнить описания, если не прав, то показать - почему. А причем здесь загадки из аресенала детского сада? И бритвой этой было зарезано немало правильных мыслей.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Если человек прав, так и надо это признать и дополнить описания, если не прав, то показать - почему.
    Повторюсь - РЭ пишется на КОНКРЕТНЫЙ ПРИЁМНИК сигнала 4-20 мА.
    И этот конкретный приёмник описан во всей полноте.
    Описать в же таком РЭ все мыслимые ПЕРЕДАТЧИКИ сигнала 4-20 мА и способы их подключения, особенно к источнику питания, во-первых невозможно, а во-вторых ненужно.

    Насчёт "почему", Михаил Иванович, у меня только догадки - может ТОЭ прогуливал?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.06.2013 в 15:51.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 20:56
  2. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:29
  3. Программировние аналоговых входов
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 16:11
  4. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46
  5. Настройка аналоговых входов с ИП320
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •