Здравствуйте,
Создал следующую программу: При нажатии кнопки на компьютере контроллер принимает сигнал по сети TCP. Две кнопки управляют задвижкой.
кнопка1 -дискретный выход 1
кнопка2 -дискретный выход 2
Теперь понадобилось настроить еще и ручное управление, замыкаю дискретный вход 1 по нему загорается дискретный выход 1, но в таком случае перестаёт работать управление с компьютера.
vihod1:=iz_adastri_1;
vihod2:=iz_adastri_2;
если добавить строку vihod1:=vhod1; ниже этих строк то ручное управление работает, но с компа нет. Если её поставить выше этих строк то будет работать с компа, а ручное нет.
Что можно сделать в данной ситуации?