    Собрали такую схему, запрограммировали по инструкции. То есть:
    inP2 = uCS
    in.t1 = C4.20
    Нижнии и верхнии границы.
    Сделали юстировку, но прибор не выполняет задание, то есть может "переехать" задание, а может не двинуться с места. В ручном режиме работает отлично. Меняли пид настройки, параметры задвижки и т.д. не помогло. Что посоветуете? Может у вас имееются типичные настройки? Мы хотим перевести управление водой в шаровые мельницы на комбинате КМАруда.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, опишите подробнее, какие действия Вы производили с прибором кроме юстировки датчика положения.
    Вы запускали автонастройку ПИД-регулятора?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Автонастройку мы не запускали. Завтра попробуем. Мы думали, что в нашем случае это не поможет. Так как у нас управление, по сути, ручное при помощи токового задатчика. То есть, выставляем какой-нибудь ток на входах 10 и 11 и ждём чтобы он сравнялся бы с током датчика положения.

  4. #4

    По умолчанию

    При этом уставку на самом приборе ТРМ212 Вы изменяете?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Уставку на приборе мы меняли. Ставили в диапазоне 4-20 мА разные варианты. PV0 тоже меняли во всём возможном диапазоне. Автонастройка или сразу выдаёт ошибку или останавливается не выравнив токи на входах 1 и 2.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ValBudNik Посмотреть сообщение
    То есть, выставляем какой-нибудь ток на входах 10 и 11 и ждём чтобы он сравнялся бы с током датчика положения.
    Это не верное понимание работы прибора.

    Давайте по порядку. ТРМ212 -это ПИД- регулятор. Он старается держать установленную величину (SP) путем изменения сигнала на выходе. Сигнал на выходе изменяется в зависимости от рассогласования текущего значения (PV1) и уставки (SP). В зависимости от рассогласования ПИД -регулятор рассчитывает управляющее воздействие для минимизации данного рассогласования.

    Датчик положения задвижки нужен для ручного управления и для более точной работы ПИД-регулятора (когда ТРМ212 работает в автоматическом режиме).

    Если Вам нужно открыть задвижку на определенный угол, то Вам нужно перевести прибор в ручной режим, и кнопками вверх/вниз работать по датчику положения .
    Если Вы хотите в автоматическом режиме держать нужный параметр (тем-ру, давление), то подключите эти датчики на вход1 . Проведите автонастройку. И прибор будет сам держать заданную величину.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 15:59
  2. примеры программирования
    от ilf в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 15:33
  3. Начала программирования
    от mishutka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 14:31
  4. ТРМ974 - проблема входа в режим программирования
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 16:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •