Уважаемые колллеги, подскажите из практики до какой температуры ПЛК может нормально работать, у меня на ПЛК-110-60 висят 8 модулей и процессе работы ТЕМПЕРАТУРА 41-42 ГРАДУСА. Лето впереди, может кондиционер в РП поставить?
Уважаемые колллеги, подскажите из практики до какой температуры ПЛК может нормально работать, у меня на ПЛК-110-60 висят 8 модулей и процессе работы ТЕМПЕРАТУРА 41-42 ГРАДУСА. Лето впереди, может кондиционер в РП поставить?
Здравствуйте, Алекс.
В "ПЛК-конфигурации" в модуле "статистика" температура на реальном объекте была 62 градуса целься и проблем не было, пока ПЛК100 работают, уже года три.
Только вот кондёры на нижней плате в первый год пришлось заменить.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Здравствуйте уважаемые коллеги. У кого-нибудь на практике стоял щит с ПЛК и модулями в 30 сантиметрах над коллектором отопления в котельной, который нагревается до 80 градусов? А то другого свободного места для щита нет. Может надо какое-нибудь охлаждение в щите организовать?
Последний раз редактировалось amn; 05.06.2013 в 23:09.