Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Обнуление ФБ "Задатчик"

  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию Обнуление ФБ "Задатчик"

    Если возможность выставить значение в ФБ "Задатчик" в ноль по дискретному сигналу или по событию?
    К примеру теряется связь с контроллером, выдается дискретный сигнал или срабатывает событие и задатчик выставляться в нулевое положение.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #2

    По умолчанию

    Уточните имеется в виду ФБ "задатчик дискретный" ?
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Вот такой.
    Изображения Изображения
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4

    По умолчанию

    По событию обнуляете команду, которая привязана к данному задатчику.
    Вложения Вложения
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    По событию обнуляете команду, которая привязана к данному задатчику.
    Спасибо.
    Так и сделано. Но работает так:
    Задатчик. Диапазон от 0 до 100.
    Выставляем на задатчике - 50. В контроллер приходит значение - 50.
    Случилась авария. По событию команда привязная к задатчику принимает значение - 0. В контроллер приходит значение - 0.
    Но на самом задатчике (на мнемосхеме) остается значение 50.
    Естественно оператор считает, что задано значение - 50.
    Пока не изменишь значение на задатчике, в контроллере остается значение - 0.
    Вот собственно повторяю вопрос, на задатчике (в мнемосхеме) как можно скинуть значение на "0" ?
    Последний раз редактировалось smk1635; 06.06.2013 в 18:36.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6

    По умолчанию

    Вы разобрали пример который был приложен к предыдущему сообщению? Там такого поведения нет.
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вы разобрали пример который был приложен к предыдущему сообщению? Там такого поведения нет.
    Ну если откровенно, в примере такого поведения нет, как нет и функционального блока "Задатчик" . Просто "Объект" в место него.
    То что Вы советовали у нас так и было сделано.
    Я описал работу задатчика на реальном объекте.
    Ещё раз поясняю: команда обнуляется. Не обнуляется значение в мнемосхеме.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось smk1635; 07.06.2013 в 22:53.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #8

    По умолчанию

    ВФБ "Задатчик" который вы добавили уже не применяется в MasterSCADA. Вообще странно что вы смогли его добавить - он скрыт от пользователя, и добавить его можно только вручную из органайзера палитры.
    Сейчас чтобы создать задатчик, можно использовать обычную команду. Создаете команду, тащите ее на мнемосхему правой кнопкой мыши - выбираете тип контрола "Задатчик". Это удобнее чем ФБ. Сброс осуществляется как мы писали ранее - по действию в событие, что и сделано в выложенном примере.
    Спасибо.

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    ВФБ "Задатчик" который вы добавили уже не применяется в MasterSCADA. Вообще странно что вы смогли его добавить - он скрыт от пользователя, и добавить его можно только вручную из органайзера палитры.
    Сейчас чтобы создать задатчик, можно использовать обычную команду. Создаете команду, тащите ее на мнемосхему правой кнопкой мыши - выбираете тип контрола "Задатчик". Это удобнее чем ФБ. Сброс осуществляется как мы писали ранее - по действию в событие, что и сделано в выложенном примере.
    Да, действительно, если команду преобразовать в слайдер все работает.
    Судя по количеству багов которые у меня вылезли на этом объекте (это я про оборудование, в Скаде только этот) надо менять профессию,
    и подаваться в тестеровщики.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. ФБ "Запуск процесса"
    от Alexandr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 11:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •