Тема: ТРМ500. Новый, экономичный терморегулятор.

  1. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от **Leonid70** Посмотреть сообщение
    Получили несколько ТРМ500 + головоломки:
    1) Презентация страницы 9 и 11 противоречат друг другу
    2) чуть больше объём, но может все варианты ConF напечатать?
    3) ВУ1 == Выход 1 ?
    ВУ2 == Выход 2 ?
    ВУ3 == Выход 3 ?
    4) Руководство по эксплуатации рис 7.2 - может дорисовать ВУ1..3, чтоб уж не маятся.
    Мелочи, а 2 часа в трубу...
    1. В презентации действительно ошибки. В процессе исправления.
    2. "чуть больше объем" - где?
    "все варианты ConF напечатать" - в руководстве по эксплуатации отражены все варианты.
    3. ВУ - выходное устройство.
    4. Я так понимаю, речь про рис 7.3, ок, добавим.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  2. #72

    По умолчанию

    2. Руководство по эксплуатации ТРМ500
    3. Всё таки
    Выходное устройство - это Выход?
    4. Извиняюсь. Что было ближе и + запарка.

    Если будет надежнее ТРМ210, то 95% необходимого закроет. (ТРМ1 с трансами в жутких условиях и пашут, 210 - 5% за 6 месяцев)
    С уважением Алексей.

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от **Leonid70** Посмотреть сообщение
    2. Руководство по эксплуатации ТРМ500
    3. Всё таки
    Выходное устройство - это Выход?
    4. Извиняюсь. Что было ближе и + запарка.

    Если будет надежнее ТРМ210, то 95% необходимого закроет. (ТРМ1 с трансами в жутких условиях и пашут, 210 - 5% за 6 месяцев)
    С уважением Алексей.
    Конечно, выход.
    А по надежности - врезали в переднюю панель котлов КЧМ-7 эти регуляторы.
    Там более +40 градусов - второй год без проблем.

  4. #74

    По умолчанию

    Будет ли полное руководство по эксплуатации? или для слесарей КИП готовить самому? Не хочется тратить время на лабораторные исследования возможностей и параметров - ребятам реально нет времени при замене других ТРМ расшифровывать "инструкцию по эксплуатации", непрерывное производство все-таки.
    Дошел до "Режимов управления дискретным входом", я правильно расшифровал :
    а)Смена/коррекция уставки - понятно
    б)Переход к ручному управлению - замкнутый контакт ==> ? ШИМ == Мощность 0..100% {вроде для плавного разогрева ТЭНов экструдера то что доктор прописал}
    Разомкнутый контакт - управление по заданному закону.
    в)Запуск/остановка управления ==> ? М.б.: Выключение управляющего выхода (с блокировкой регуляторов при ПИД-регулировке).

    Будет лучше если наименование входов/выходов/сигналов будет единым, пусть и с расшифровкой, по необходимости.
    Пока займусь лабами для более точного выяснения значений некоторых параметров.

    С уважением, Алексей.

  5. #75

    По умолчанию

    Вопрос о реализации ПИД регуляторов ТРМ210 и ТРМ500 - возможен ли прямой перенос параметров регулятора или всё же требуется подстройка?

  6. #76
    Пользователь Аватар для Eprinter
    Регистрация
    09.10.2015
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Поставил ТРМ500 на оборудование, датчик ДТС034-50М (в настройках выбрал С.50), уставка 55 градусов, период ШИМ 60 с, мин.длит. 10 с (чтобы контактор меньше изнашивался). Дважды делал автонастройку ПИД, определились параметры проп. 12.33 и 12.08, инт. 2890 и 2607, диф. 289 и 260.7.
    Начинает бодро, но потом постепенно снижает мощность и выходит в рабочий режим очень долго, до часа, не устраивает.
    Режим он-офф не подходит - перегрев более 10 градусов, а нужно в пределах 5.

    Начал играть с параметрами. Вроде бы после десятка проб подобрал боль-мень подходящие - проп. 9, инт. 900, диф. 0, выход в зону +-5 град. чуть более 15 минут. В принципе устраивает, но в процессе подбора не могу понять влияние пропорционального коэффициента. Отключил инт. и диф. (выставил ноль), по всем книжкам проп.=10 означает 10% от всего диапазона (в моём случае 300 градусов), значит где-то при 25 должен начать уменьшать мощность (так и происходит), а ближе к уставке (55) отключать нагрев полностью, а вот это происходит уже при 35 градусах.
    Это что, брак программы или я что-то недопонимаю?

  7. #77
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,450

    По умолчанию

    Добрый день. По моемы Вы сами загнали ТРМ в очень жёсткие условия и грешите на программу.
    Период ШИМ очень большой, для Ваших требований. Такая экономия на пускателе не даст Вам того, чего хотите.
    Поставьте вместо пускателя ТТР, верните параметры ШИМ на по умолчанию, сделайте автонастройку, и будет Вам счастье.
    И иначе Вы просто губите (загрубляете) все возможности ПИД.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #78
    Пользователь Аватар для Eprinter
    Регистрация
    09.10.2015
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Во-первых, раз эти режимы доступны, значит прибор должен их нормально отрабатывать.
    Во-вторых, тепловая инерционность очень большая, не вижу необходимости.
    В-третьих, у меня нагрузка питается от 380, ТТР будет намного дороже контактора, который уже куплен и встроен.

    Уменьшил период ШИМ до 10 с, мин.вр. 1 с, теперь начинает ограничивать при 30 град. и перестаёт включаться при 38.7 град.
    Явный косяк программы.

    ПС за счёт инерции температура добежала до 45 град, опять защёлкало реле - 1.5 с вкл, 8.5 с откл.

    И ещё такой глюк заметил: сбросил настройки к заводским, заново всё настроил, спустя время засбоило, смотрю - конфигурация ВУ показывает цену на дрова:

    Заново выставил - заработал. Сыроват девайс.
    Последний раз редактировалось Eprinter; 30.09.2016 в 07:43.

  9. #79

    По умолчанию

    Что за объет регулирования? Может, эффективнее будет on-off регулирование.

  10. #80
    Пользователь Аватар для Eprinter
    Регистрация
    09.10.2015
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Я же написал - он-офф не подходит, большая инерционность нагрева, сильное перерегулирование.

    Выставил пид.п в 1, теперь начинает ограничивать мощность при 25 град., отключает при 26 град. Я ничего не понимаю.
    Есть ли разница в положении десятичной точки - коэф. 1.000 и 1.0 чем-нибудь отличаются?

Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите подобрать терморегулятор
    от Господин Дезин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 11:36
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •