  1. #151

    По умолчанию

    дДобрый вечер не сбрасывает все равно горит сигнализация

  2. #152
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,563

    По умолчанию

    Добрый день.Пробежитесь по настройкам.
    Напишите какие у Вас отличные от настроек по умолчанию.
    Скорее всего именно сбрасывет всё на заводские и новые не запоминает.
    И отдельно какие уставки и температура, когда горит авария.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #153

    По умолчанию

    Добрый день. Вопросы по вайфай версии:
    1. Сколько устройств допустимо в одной сети? У меня сейчас 30 печек, хочу еще 10, и мониторить все.
    2. Если отрубается интернет - все данные за время отсутствия пропадают или есть сколько-то памяти?
    3. Существует ли локальный сервер аналогичный owencloud, чтобы настраивать, вести логи и получать визуализацию без интернета?
    4. Как прибор реагирует на отключение электричества - восстанавливает ли сам все настройки, включая связь с owencloud? Как часто прибор пытается переподключиться при отсутствии интернета?

  4. #154

    По умолчанию

    1. Кол-во ТРМ500 в сети зависит от самой сети. Ограничения могут быть только со стороны роутера.
    2. Буфера памяти в ТРМ500 нет.
    3. Нет. Локально ТРМ500 не получится опрашивать, прибор настроен только на OwenCloud.
    4. При восстановлении питания прибор не требует никаких манипуляций, возобновляет все свои функции автоматически. Включая связь с OwenCloud.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  5. #155

    По умолчанию ТРМ500 калибровка

    Здравствуйте!
    Установили в термошкаф ТРМ500-Щ2.5А.
    При проверке по эталонному датчику установили:
    - при 0 градусов, реальная температура -1,7 градусов;
    - при 100 градусах, реальная температура 103,8 градусов.

    В других ТРМ'ах это не проблема, посчитал А и В (смещение и наклон характеристики) и все, но в ТРМ500 имеется только смещение А и нет наклона В.

    Хорошо, в настройках имеется меню калибровки по трем точкам.
    пробую настроить первую точку на нуле -1.7 градусов, У1 - ноль пришел в соответствие и вся характеристика сместилась 1.7 градусов( т.е. на 100 градусах, реальная температура 105,5).
    пробую настроить вторую точку на 100 градусах, выставляю по эталонному датчику 105 градусов, У2 - после ввода коэффициента прибор начинает показывать 127 градусов.

    Подскажите, как правильно откалибровать прибор? И как эти настройки можно отразить в документации к шкафу?

Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516

Похожие темы

  1. Помогите подобрать терморегулятор
    от Господин Дезин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2020, 08:10
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •