Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: ТРМ201 and МСД200

  1. #11

    По умолчанию

    Вот. К ТРМу подключен ДТС065-50М.В3
    Вложения Вложения

  2. #12

    По умолчанию

    Найстройки сети какие? МСД настроен верно. Посмотрите чтоб в приборе был установлен протокол Modbus RTU, скорость 115200, адрес 16.

  3. #13

    По умолчанию

    Согласно схемы программирования прибора установила скорость обмена, 8 бит, номер прибора 16, задержку ответа - 1... Как установить протокол? Интуитивно я догадываюсь каким параметром это задавать, но методом перебора результатов не вижу, т.к. символы отображающиеся на интерфейсе далеки от их значений...
    Вложения Вложения

  4. #14

    По умолчанию

    Меню COMM параметр Prot - необходимо значение M.RTU . После записи всех значений перезагрузите прибор путем выключения питания.

  5. #15

    По умолчанию

    Установила в меню ТРМ201 COMM параметр Prot - значение M.RTU, согласно инструкции по настройке обмена данными через интерфейс RS-485 изменила в настройках МСД под протокол Modbus RTU количество стоп-бит с 1 на 2... В итоге выходной файл все равно такой
    Вложения Вложения

  6. #16

    По умолчанию

    Взял Ваши настройки и записал в свой МСД. Подключил ТРМ201 и все работает с первого раза. Проверяйте соединение МСД и ТРМ. А к А, В к В.

  7. #17

    По умолчанию

    Переписала программу под ОВЕНовский протокол.... не работает, вернее работает также как и до этого... Соединения проверяли и прозванивали, А к А , В к В, сигнал проходит, единственное не понятно в какую сторону, то ли ТРМ выдает информацию, то ли МСД его безрезультатно опрашивает... Пробовала менять карту памяти с более высоким классом, т.к. читала на другом форуме, что в ней может быть загвоздка... результат тот же... Есть вероятность неисправности приборов и как проверить?

  8. #18

    По умолчанию

    Напишите на почту support@owen.ru. Постараемся разобраться.
    Последний раз редактировалось Зоя; 12.07.2013 в 10:29.

  9. #19

    По умолчанию

    Все))) Разобралась. Работает!!!!
    Еще вчера заметили что на трме не мигает светодиод RS, правда нам это мало помогло. Помогла программа прошивки МСД и конфигуратор. Везде и во всех настройках и прошивках устанавливала скорость обмена 115,2 Мбит/с, но нажав сканирование по скорости в конфигураторе получила 9,6 Мбит/с, все перепроверила, перепрошила, но результат остался тот же.. Тогда перепрошила и перепрограммировала все под 9,6 Мбит/с. Работает ) Спасибо за участие

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Вопрос по МСД200
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 22:38
  2. МСД200 и МВ110-16Д
    от vitka в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:05
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 12:39
  4. мсд200 в сети
    от Станислав-12 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 16:03
  5. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 11:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •