Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: МУ110-224.16К не могу настроит протокол

  1. #1

    По умолчанию МУ110-224.16К не могу настроит протокол

    Подскажите плиз, может кто сталкивался с такой проблемой.
    При записи конфигуратором, протокола обмена, (поставил модбус PTU) конфигуратор отобразил красную строку и пишет не найден дескриптор, Конфигуратор пишет всё кроме протокола обмена, на любой протокол пишет, не найден дескриптор. версия прошивки 2.01.
    Да и вобще сам модуль, их два, мигает выходами и горит светодиод авария.

  2. #2

    По умолчанию

    А версия конфигуратора какая? Авария моргает, потому с модулем нет связи. Выставьте тайм-аут Аварии побольше или можно отключить его (записав значение 0). Если не опрашиваете его за время t.out, то модуль переходит в режим Аварии

  3. #3

    По умолчанию

    Хорошо, я посмотрю завтра что там стоит. Но не понятно почему у мв110 авария не горит? Этот параметр я не менял ни у того ни у другого модуля.

  4. #4

    По умолчанию

    Таймаут стоит=0 . Параметры по умолчанию, даже изменяя уровни через конфигуратор уровни на выходе не меняются, не смотря на постоянную связь через конфигуратор, горит авария. Прошивку перепрошил, взял с сайта, толку нет. Конфигуратор взял последний с сайта, там не нашел параметра протокола, но в доке написано что он автоматом определяет протокол.
    Что ещё посмотреть подскажите?
    Последний раз редактировалось konst2; 29.05.2013 в 17:06.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот окно конфигуратора.
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    Протокол выбирать не нужно модуль поумнел и стал понимать все сразу.
    Для решения вашей задачи нужно знать каким оборудованием ведете опрос.
    И поддерживает нужною команду мастер опроса.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 29.05.2013 в 22:21.

  7. #7

    По умолчанию

    Пока что его опрашивает конфигуратор, опрашивает его по потоколу Овна, лампочка 485ого интерфейса мигает, а авария все равно горит и сначало верхние восеми входов горят и включаются на 8 сек. а потом нижние включаются на 8 сек., а верхние гаснут, и как по кругу, по 8 сек.
    Там под крышкой переключатели, 3 шт., 1-of, 2 on, 3 of, может вних проблема.

  8. #8

    По умолчанию

    Вторую в off выставьте.

  9. #9

    По умолчанию

    Расшифруйте плиз в мануале про 1,3 инфа есть а второй нет.

  10. #10

    По умолчанию

    В модулях вывода предусмотрена перемычка (дип) для теста-диагностики. Как раз по группам переключаются выходы

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 100 и МУ110
    от ABC в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:09
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  3. МУ110-16р
    от gefan в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:57
  4. МУ110-32Р
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:29
  5. МУ110-16Р и протокол DCON
    от Юрий_Уфа в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 14:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •