Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Время цикла ПЛК-110 с модулями расширения

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию Время цикла ПЛК-110 с модулями расширения

    Интересная история: Имеем ПЛК-110-60 с 5 модулями МВ и 3-мя МУ. Значения переменных "кнопок пуск" из визуализаци кдс присваиваются входам ПЛК, все работает , но с замедлением 1--3 сек.Никаких замедлений в прграмме не предусмотренно. Время min цикла ПЛК 3мс- в модуле Statistic флаг Optimizate не "горит" но впечатление такое, что ПЛК реально опрашивает все модули за 1-2 сек и мой BLINK не в состоянии выдать на модуль расширения выходов прерывистый сигнал 1сек-импульс-пауза и то через раз. Скорость опроса модулей мала конечно 9600, (поднимать неохота), но ведь время цикла ПЛК не превышает 3мс. Неужели время опроса модулей не входит во время цикла ПЛК.- не может быть.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    при чем тут время цикла плк и время опроса модулей, это разные "плоскости". Время паузы между фреймами модбас РТУ, расчетное на 9600 составляет более 4мс ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus ) Тем более через конфигуратор же опрашиваете
    Так что ни чего интересного

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Спасибо за предоставленную информацию, приходится восполнять пробелы по ходу работы- для меня это пока новое и интересное.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Увеличил скорость опроса модулей до 57600 - с запоржца перешел на мерс-все заработало. Действительно цикл плк без изменений. Спасибо Capzap.

Похожие темы

  1. Примеры работы с модулями расширения MX110, МВА8, МВУ8, МДВВ
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:12
  2. Время цикла в ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 15:17
  3. Еще раз про время цикла ПЛК
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 12:38
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
  5. Связь с модулями расширения по RS485
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 09:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •