  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    В заводском цехе монтируем. Трех этажном. Плюс наличие шестикиловольтных двигателей . Только проводная связь подходит.
    Цикл ПЛК = 50 ms.
    У ПЧ и ветки с приборами скорость и так 9600. (это максимальная у сторонних приборов и ПЧ)
    ПЛК110 куплен в апреле.
    Цикл 50 мс - это очень много, больше 20 не рекомендую.
    При сбоях в ПЛК пишется лог - в логе есть сбои?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #22
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Цикл 50 мс - это очень много, больше 20 не рекомендую.
    Да это уже танцы с бубном пошли. Так как версий почему так происходит не осталось.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #23
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Подключился сегодня через хаб к контроллеру. Что бы посмотреть систему в работе. Все вроде в норме. В программу изменений не вносил. День контроллер отработал нормально.
    Ни чего не понимаю.
    Изображения Изображения
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #24

    По умолчанию

    вариант конечно тупой, но проверьте нормально ли обжат кабель для эзернета. Я так понимаю обмен со скадой ложиться и не поднимается, так? Или просто "провалы" в связи?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  5. #25
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    вариант конечно тупой, но проверьте нормально ли обжат кабель для эзернета. Я так понимаю обмен со скадой ложиться и не поднимается, так? Или просто "провалы" в связи?
    Провалы. Проблема в том что отваливается связь по всем интерфейсам одновременно.
    Сегодня ребята из тех поддержки подсказали несколько вариантов. Будем пробовать.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Года 3 назад что-то подобное было с 110-60 , только отличие - программа не останавливалась , а просто в перезагруз уходил по собаке , прямо во время процесса . Происходило это или во время записи файла на флэш или во время работы с ком портом с сислибфайл . Тех поддержка в то время (10й год) чего-то мямлила , переделали проект под 100ку , а 110 со всеми интерфейсами пошел в качестве модуля ввода-вывода.
    Чего и вам советую попробовать .

  7. #27
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Года 3 назад что-то подобное было с 110-60 , только отличие - программа не останавливалась , а просто в перезагруз уходил по собаке , прямо во время процесса . Происходило это или во время записи файла на флэш или во время работы с ком портом с сислибфайл . Тех поддержка в то время (10й год) чего-то мямлила , переделали проект под 100ку , а 110 со всеми интерфейсами пошел в качестве модуля ввода-вывода.
    Чего и вам советую попробовать .
    Оставили этот вариант на крайний случай. Оборудование уже в работе. На долго остановить не дадут.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    А, Овенцы что говорят по этому поводу ?
    Я разбирал такую кнопку - у нее конструктивом не предусмотрено "подрабатывать" , не срабатывать - да может .
    Так что косяк на Овенцах висит .
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 29.05.2013 в 22:26.

  9. #29
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А, Овенцы что говорят по этому поводу ?
    Я разбирал такую кнопку - у нее конструктивом не предусмотрено "подрабатывать" , не срабатывать - да может .
    Так что косяк на Овенцах висит .
    Нет.
    Честно разбирались. Сперва попробую что посоветовали. Потом обязательно отпишусь что получилось.
    Надо всё таки разобраться, что происходит.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 29.05.2013 в 22:28.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #30

    По умолчанию

    Логи то выложите. Без логов даже сам факт перезагрузки (если он есть) не определишь.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 19:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •