    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Может действительно в TCP сети разные пакеты гуляют,с которыми ПЛК не справляется.Попробуйте запустить IPscaner (от Radmin) или иной.
    Слетит ли при этом ПЛК (раньше ПЛК100 слетали).
    Навряд ли. Пока вся сеть комп и ПЛК. Но проверим.

    Не проверим. Не запускается IPscaner на седьмой винде. А ноут с ХР на другом объекте.
    Последний раз редактировалось smk1635; 27.05.2013 в 21:06.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У Вас большая нагрузка на ПЛК.
    Поставьте ПЧ на любой RS485. Видимо придется снизить скорость, но куда деваться.
    Замените Изернет на RS232. если расстояние большое, то можно поставить радиомодем. Или используйте преобразователь RS232-Изернет.
    Увеличьте время цикла ПЛК
    Создайте в ПЛК функцию max. К ней подключите переменную из модуля статистики, показывающую время цикла. Дайте поработать.
    По полученному значению+еще 5мс, задайте время цикла.
    будет работать стабильнее.
    Последний раз редактировалось lara197a; 27.05.2013 в 21:46.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Как вариант, взять в Овен новый ПЛК110. У него эта проблема решена.


    Если нужны будут модемы, можете обращаться в личку. У меня есть отработанный вариант.

  4. #14
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    У Вас большая нагрузка на ПЛК.
    Поставьте ПЧ на любой RS485. Видимо придется снизить скорость, но куда деваться.
    Замените Изернет на RS232. если расстояние большое, то можно поставить радиомодем. Или используйте преобразователь RS232-Изернет.
    Увеличьте время цикла ПЛК
    Создайте в ПЛК функцию max. К ней подключите переменную из модуля статистики, показывающую время цикла. Дайте поработать.
    По полученному значению+еще 5мс, задайте время цикла.
    будет работать стабильнее.
    В заводском цехе монтируем. Трех этажном. Плюс наличие шестикиловольтных двигателей . Только проводная связь подходит.
    Цикл ПЛК = 50 ms.
    У ПЧ и ветки с приборами скорость и так 9600. (это максимальная у сторонних приборов и ПЧ)
    ПЛК110 куплен в апреле.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #15
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Может ,банальные помехи?
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    нет, нужен ПЛК, который совсем новый.
    Модемы работать будут. Я ставил в таких условиях и даже жеще.

  7. #17
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Может ,банальные помехи?
    Проверяли. Нет наводок. Чисто.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #18
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    нет, нужен ПЛК, который совсем новый.
    Модемы работать будут. Я ставил в таких условиях и даже жеще.
    Стальные перекрытия. Наши рации на 433 мГц, не пробивают. Да и раньше подобную топологию использовали. Нормально все работало.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я за свои слова отвечаю. Все пробивает.

  10. #20
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Да нет уже времени на закупку нового оборудования.
    Позвонили сегодня вечером, сказали завтра ещё день дают на наладку.
    Спасибо что откликнулись на просьбу.
    Пойду доставать бубен, ритмичная музыка где то на ноутбуке была.
    Поеду завтра танцевать вокруг контроллера.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 19:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •