Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Модус 5635-2 АО 2U 2I

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    987

    По умолчанию Модус 5635-2 АО 2U 2I

    Связка Модус 5680 DI/Rel и Модус 5640 4TI(Temp) у меня прекрасно работают с ПО OwenLogic V1.7_50. Подключаю Модус 5635-2, даже без конфигурирования на нем постоянно горят светодиоды 1 и 3, и не горят 2 и 4. После установки этого модуля и подачи питания светодиод "Статус" начинает моргать, видимо обнаружил новое устройство. После конфигурирования, т.е. заливки нового даже пустого проекта свечение светодиодов 1,3 и 2,4 как раньше(хотя прописан только 1 вых. канал) и моргают статусы у всех трех приборов , а на 5680 и 5640 еще и светодиоды "ошибка". В OL периодически выскакивает надпись "Прибор не подключен"
    Может поможет перепрошивка 5635-2? Радует, что после отключения 5635-2 работа 5680 и 5640 полностью восстанавливается

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Александр Ч.
    К сожалению, в стандартной версии ПО я столкнулся с вашей проблемой 1 в 1. Периодически перезагружался модуль 5635-2 и тянул за собой ошибки и отключение порта на 5680.
    В следующей версии ПО это исправлено. Только что проверил.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    987

    По умолчанию

    Здравствуйте, Артем. Прибор отправлять в СЦ на перепрошивку?

  4. #4

    По умолчанию

    ответил вам в личку.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    987

    По умолчанию

    Спасибо. Прибор в норме, только сейчас руки дошли. Для проверки написал прогу изменения выхода 0-10 В через 0.5 В каждые 2 сек в цикле. Контролирую вольтметром-всё отрабатывает. На рейке еще 5640, но с ним без проблем.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. О МОДУС
    от AngryGrey в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 08:39
  2. Модульные ПЛК Модус
    от kонтакт в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 09:34
  3. МОДУС 5680 + БП15Б
    от Elka в разделе Модус 5680
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 13:02
  4. Модульные контроллеры Модус
    от Сергей Борисович в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 17:28
  5. MODUS 5635-2 четыре аналоговых выхода
    от capzap в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 11:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •