я могу сказать что такие вопросы трудно решать на словах, может куча ньансов мешать, один из примеров F5 забываете нажать, привыкли что конфигуратор запускает модбас сразу, только появиться питание, а проект через библиотеку еще запустить надо, как минимум в таких вещах проект смотреть надо. Я в той теме предлагал UNM использовать после этого молчание, http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...0&postcount=17 здесь я уже выложил бибку модбаса через UNM
Почему Валенок ни когда не жаловался на проблемы подобного рода, другие старожилы тоже.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14180 куча спецов может оказать помощь
Если через UNM делать, то много переделывать нужно, а тут все проверено временем, тут стало нужно второй весовой терминал прицепить . Протокол Тензо-М.
Через конфигуратор второй порт работает канеш. но конфигуратором нельзя организовать связь скажем с десятком приборов у которого полсотни переменных )
Я использовал SysLibCom.lib для организации обмена ПЛК110-60 по RS485-2 с тепловычислителем ВКТ-7 и корректором газа ВКГ-4Т. Все работает. Проблем не было.
Господа кричащие, а кто-нибудь пробовал в тех. поддержку обратиться???
Я вопрос в тех. поддержку передал. Специалисты проверят, и обязательно отпишутся.
To Electronic: сообщения не по теме, или не несущие полезной информации по обсуждаемому вопросу будут и далее удаляться.
А Ваши сообщения негативного характера о компании могут быть рассмотрены как происки конкурентов.