Тема: Калибровка датчика температуры

  1. #1
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию Калибровка датчика температуры

    С самой калибровкой проблем нет ни каких. Проблема такая, на ПЛК вшыта программа (в которой уже откалибрована температура), сейчас есть необходимость ее перешить. Где можно узнать текущие настройки калибровки, что бы не производить ее по новому?

  2. #2

    Thumbs up

    Калибровочые коэффициенты считывать и запоминать не нужно, они хранятся в защищенной памяти. То есть при заливке новой программы калибровочные коэффициенты Вы не собьете.

  3. #3
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    То есть если у меня в новой проге в калибровке стоят нули, то в ПЛК остануться мои настройки со старой программы.
    А если я изменю калибровку то она вошьется?

  4. #4

    По умолчанию

    Есть 2 калибровки, заводская и пользовательская. Заводская хранится в отдельном файле на ПЛК и не меняется при зашивке программ, пользовательская применяется поверх заводской и хранитнся в коде программы.
    Если речь идёт о пользовательской, и программа потеряна, то теоретически можно добыть эти коэфициенты из файла DEFAULT.PRG, но это нетривиальная задача по обратному инжинерингу.

  5. #5
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    У меня пользовательская калибровка, а ПЛКашек 20 штук, на каждой своя калибровка, так как заводская врала. Из файла я так понимаю если и получится вытащить то только на одну ПЛК. А калибравать заново очень глобально для перепрошивки ПЛК. Помогите советом ПЛИЗ.

  6. #6

    По умолчанию

    Project -> Export -> PLC Configuration

    Далее меняете прогу и

    Project -> Import -> PLC Configuration

    Главное что бы не было объявлений переменных в PLC_configuration

    А вообще то лучше все таки пользоваться последней прошивкой с заводской калибровкой иначе как то жестоко получается

  7. #7

    По умолчанию

    Нет, считывая файлы DEFAULT.PRG с каждого их контроллеров, можно добыть коэффициенты. Правда очень муторно.
    Рекомендую в следующий раз сохранять проект в архиве на самом ПЛК, благо среда разработки это позволяет.

  8. #8
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    А есть где ни будь руководство по внутренньму програмированию ПЛК?)

  9. #9
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Спасибо, нашел ))

  10. #10
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    При перепрошивки ПЛК заводская калибровка меняется? есть ли вариант что будет показывать правельно?