Показано с 1 по 9 из 9

Тема: пробдема с подключением аналоговых входов ПЛК160

  1. #1

    По умолчанию пробдема с подключением аналоговых входов ПЛК160

    Схема подключения: источник постоянного тока от датчика 0-10 В, подключаю к аналоговым входам ПЛК 160. Просматриваю значение сигнала и вижу непонятку..... измеряю вольтметром напряжение на входе ПЛК показывает 10,3 В. Отключаю ПЛК от датчика и измеряю напряжение вольтметром на датчике получаю 5 Вольт. Думал что датчик глючный, но сейчас начал измерять выпрямленное напряжение от источника переменного тока и тоже самое.....Подключил второй датчик (другой фирмы и марки) все нормально! может быть есть секрет в подключении аналоговых входов на ПЛК 160???

  2. #2

    По умолчанию

    никто не знает?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_SPB Посмотреть сообщение
    никто не знает?
    ну еще бы знать полную маркировку как контроллера, так и датчиков. А в идеале хотелось бы услышать что глючный датчик на других устройствах себя ведет предсказуемо

  4. #4

    По умолчанию

    маркировка контроллера ПЛК160-24.У-М.
    датчик давления импортный , проверяю сигнал на выходе датчика вольтметром все ОК, то есть напряжение от 0 до 10 В изменяется в зависимости от давления.На других ПЛК не могу проверить так как имею только один контроллер... но к этому же контроллеру подключен походжий датчик и все работает.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    ну мне бывает лень откручивать винт и мерить ток у токового датчика, я начинаю измерять напряжение. Что за датчик то

  6. #6

    По умолчанию

    мне не лень откручивать ) я открутил и измерил напряжение. и до того момента как приобрел ПЛК, измерял напряжение на выходе датчика мультиметром )))) и почему то не могу измерить на ПЛК выпрямленное напряжение после диодного моста ((((

  7. #7

    По умолчанию

    снял датчик, измерил напряжение на аналоговых входах ПЛК160 и вижу 10,4 В. Странно....сопротивление датчика 5кОм. При шунтировании входа ПЛК на 5кОм и подключенном датчике появляется постоянное напряжение 1,4 В, которое не меняется при изменении давления....датчик исправен! ЧТО ДЕЛАТЬ????

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    Red face Нам бы схемку, аль чертёж - мы б затеяли вертёж, а пока..

    Вам уже писали
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну еще бы знать полную маркировку как контроллера, так и датчиков.
    но к сотрудничеству Вы упорно не склоняетесь
    У датчика Вашего шильдик есть?
    Воспроизвести содержимое шильдика (выложить фото или просто переписать) можете?
    Схему подключения изобразить в состоянии?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_SPB Посмотреть сообщение
    датчик импортного производства и информации о нем крайне мало, сейчас такие девайсы и не выпускаются))) : выходное напряжение от 0 до 10 В постоянное, 5 кОм, питается датчик от 24 В ( Millipore CDL-21S06 Capacitance Diaphragm Gauge Manometer 0-100Torr Pressure). Мой контроллер ОВЕН ПЛК160-24.У-L, то есть универсальные входы, питание 24 В, ограничение памяти.
    Столкнулся с аналогичной проблеммой. Акк. меряю - нормально, подключаю зарядку 5в(импульсная!) -10в прибором на контроллере. Все дело в источнике питания датчика. В импульсных как правило, нет транс-й развязки с 230в по 0. Таким образом спалили МОХ-у -заменили родной(с развязкой) блок питания на импульсный с зарядкой Акб и при монтаже перепутали полярность. При родном ИП- нет пр-м, а при ИИП без развязки на 0 по высокой все что угодно. Решение - поставили развязывающий транс 230\230 перед ИИП (маломощный купить -проблемма - заказывал)

Похожие темы

  1. Проблема аналоговых входов ПЛК 154
    от Serg2252 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 21:52
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 20:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 09:27
  4. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:29
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •