Тема: Подключение врагомера СВД-02 по 485 интерфейсу

  1. #1

    По умолчанию Подключение врагомера СВД-02 по 485 интерфейсу

    Добрый вечер ! Может кто-нибудь подключал врагомер
    СВД-02 по Modbus ASСII. Не могу подключить к ПЛК 110
    В паспорте указаны параметры линии связи 38400 , NONE ,2.
    Выставляю параметры выдает 81 ошибку связи

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BE%D0%B2%D0%B0 вот точно описано как врагов мерить

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Вы где прочитали что устройство общается по ASCII? И не забываем про рекомендуемое время опроса, может изначально в этом были проблемы

  4. #4

    По умолчанию

    Сейчас попробую время опроса 2 сек. Спасибо

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    и так ради интереса какой начальный адрес регистров задаете?

  6. #6

    По умолчанию

    Не все также 81. С ПО на компе работает . А с ПЛК настраиваю
    ModBus ( Master). RS-485-2
    1. 38400
    2. No Parity
    3. 8 bits ( пробовал и 7 )
    4. Two stop bits
    5. RS485
    6. ASCII (прибор дружит только с ним по паспорту)
    7. 0
    Universal Modbus device
    2. 1500
    5. 5 ( адрес прибора 5)
    7. 10000
    Real input module
    1. 0
    2. Command Read input( 0x04). (Прибор только 04 поддерживает)
    Последний раз редактировалось Legolego; 20.05.2013 в 23:37.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    в документе который я читал, написано только про RTU, не трудно же попробовать
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1369076193
    ЗЫ и лучше проект выложите, а то по Вашим цифрам погоду хорошо измерять
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg owen.jpg (462.1 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось capzap; 20.05.2013 в 22:57.

  8. #8

    По умолчанию

    Не все также 81. С ПО на компе работает . А с ПЛК настрагиваю
    ModBus ( Master). RS-485-2
    1. 38400
    2. No Parity
    3. 8 bits ( пробовал и 7 )
    4. Two stop bits
    5. RS485
    6. ASCII (прибор дружит только с ним по паспорту)
    7. 0
    Universal Modbus device
    2. 1500
    5. 5 ( адрес прибора 5)
    7. 10000
    Real input module
    1. 0
    2. Command Read input( 0x04). (Прибор только 04 поддерживает)

  9. #9

    По умолчанию

    Странно у меня такой же документ но написано По Modbus ASCII. Сейчас попробую по RTU

  10. #10

    Post

    Вот паспорт
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg image.jpg (88.3 Кб, Просмотров: 17)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК63+MasterSCADA по интерфейсу RS-485
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 18:56
  2. мсд-100 считывание архива (файлов) по интерфейсу Rs1
    от FedorovIV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 11:24
  3. Связь ПЛК154 с ПК по интерфейсу RS-232
    от 149-521 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 20:20
  4. Где найти библиотеки для работы с ТРМ 202 по 485-му интерфейсу?
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 13:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •