Добрый вечер ! Может кто-нибудь подключал врагомер
СВД-02 по Modbus ASСII. Не могу подключить к ПЛК 110
В паспорте указаны параметры линии связи 38400 , NONE ,2.
Выставляю параметры выдает 81 ошибку связи
Добрый вечер ! Может кто-нибудь подключал врагомер
СВД-02 по Modbus ASСII. Не могу подключить к ПЛК 110
В паспорте указаны параметры линии связи 38400 , NONE ,2.
Выставляю параметры выдает 81 ошибку связи
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BE%D0%B2%D0%B0 вот точно описано как врагов мерить
Вы где прочитали что устройство общается по ASCII? И не забываем про рекомендуемое время опроса, может изначально в этом были проблемы
Сейчас попробую время опроса 2 сек. Спасибо
и так ради интереса какой начальный адрес регистров задаете?
Не все также 81. С ПО на компе работает . А с ПЛК настраиваю
ModBus ( Master). RS-485-2
1. 38400
2. No Parity
3. 8 bits ( пробовал и 7 )
4. Two stop bits
5. RS485
6. ASCII (прибор дружит только с ним по паспорту)
7. 0
Universal Modbus device
2. 1500
5. 5 ( адрес прибора 5)
7. 10000
Real input module
1. 0
2. Command Read input( 0x04). (Прибор только 04 поддерживает)
Последний раз редактировалось Legolego; 20.05.2013 в 23:37.
в документе который я читал, написано только про RTU, не трудно же попробовать
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1369076193
ЗЫ и лучше проект выложите, а то по Вашим цифрам погоду хорошо измерять
Последний раз редактировалось capzap; 20.05.2013 в 22:57.
Не все также 81. С ПО на компе работает . А с ПЛК настрагиваю
ModBus ( Master). RS-485-2
1. 38400
2. No Parity
3. 8 bits ( пробовал и 7 )
4. Two stop bits
5. RS485
6. ASCII (прибор дружит только с ним по паспорту)
7. 0
Universal Modbus device
2. 1500
5. 5 ( адрес прибора 5)
7. 10000
Real input module
1. 0
2. Command Read input( 0x04). (Прибор только 04 поддерживает)
Странно у меня такой же документ но написано По Modbus ASCII. Сейчас попробую по RTU
Вот паспорт