Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Подключение врагомера СВД-02 по 485 интерфейсу

  1. #11

    По умолчанию

    както так.
    Вложения Вложения

  2. #12

    По умолчанию

    как то так.
    Вложения Вложения

  3. #13

    По умолчанию

    По RTU тоже молчит

  4. #14
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    что то не совсем понял, с первыми двумя мастерами, попробуйте пустой проект с одним мастером конкретно на влагометр, раз в паспорте ASCII ставте его, мне кажется если про количество данных не упоминается то надо 8 ставить. Читаются ли по этому порту другие приборы? Если вдлагомер поставить на другой порт, ситуация та же? Точно у него 5 адрес или это только в примере такой, вообщем есть ли настройки у самого прибора?
    1.5.1 Для настройки и поверки влагомера применяются следующие устройства и программное обеспечение:
    - преобразователь интерфейса ПР 485/232, предназначен для согласования интерфейса влагомера с портом компьютера СОМ1;
    - блок резисторов ПМ 4, предназначен для настройки и опробования влагомера;
    - файл ConfigSVD.exe, программа, предназначенная для настройки и поверки влагомера.

    1.5.2 При настройке и поверке влагомера разрешается замена ПР 485/232 на другие преобразователи интерфейса RS-232 в интерфейс RS-485, полудуплекс, с быстродействием не менее 38400 бит в секунду.
    может настроен на другую скорость и всё такое

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Самое главное оказывается в другом, только что заметил когда окно с проектом стал закрывать, Вы почему вместо регистров, РЕАЛы вставили, так работать не будет!!! В инструкции же должно быть написано, что такой то регистр показывает такое то значение умноженное на десять, т.е. реал умноженный на десять округляется до целого и передается в виде INT16

  6. #16

    По умолчанию

    Порт c МВ110 работает хорошо. На другой порт врагомер цеплял скорость менял от 1200 до 115200. На влагомере адрес меняется от 1 до 31. Real менял на register input module.попробовал интерфейс DCON запихнул запрос в Request format все равно *Last error* 81

  7. #17
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Видимо у Вас уже все перемешалось, попробуйте мой проект, главное настроить влагомер под те же сетевые настройки и адрес слейва чтоб совпадал. На видео пример работы с бибками для плк100
    Вложения Вложения

  8. #18

    По умолчанию

    Получил от производителя влагомеров вот:

    Здравствуйте.
    В используемом нами протоколе, в отличие от общепринятого в конце пакета после контрольной суммы
    идет нулевой байт вместо пары CRLF (в описании протокола РЭ СВД это есть). Если у Вас нет
    возможности исправить протокол в контроллере, то присылайте электронные блоки влагомеров, мы
    исправим в них.

    С уважением, Хабаров.

    Можно ли исправить?

  9. #19
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    конфигуратор нет, библиотеки в принципе можно
    ЗЫ моя бибка не подойдет, забыл совсем что у Вас аскии вместо рту

  10. #20

    По умолчанию

    Перешли влагомер подключился все нормально. Спасибо Capzap за участие.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК63+MasterSCADA по интерфейсу RS-485
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 18:56
  2. мсд-100 считывание архива (файлов) по интерфейсу Rs1
    от FedorovIV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 11:24
  3. Связь ПЛК154 с ПК по интерфейсу RS-232
    от 149-521 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 20:20
  4. Где найти библиотеки для работы с ТРМ 202 по 485-му интерфейсу?
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 13:59