Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Связь между двумя и более ПЛК150

  1. #21
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    В качестве слейва у меня комп выступает
    перед запросом я делаю паузу в 4мс чтоб соотвествовать паузе между кадрами при любых скоростях, а слейв на компе всёравно показывает что запросы склеиваются. Читал 10 регистров и записывал в этот же слейв по другим адресам, изменения происходят мгновенно, "на глаз" практически не заметно задержки, но в логе встречаются приемы двух запросов одновременно, может это уже аппаратные проблемы портов незнаю

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    Ну да. Не в отправке с плк проблема, а в приеме на компе. Да и цикл на нем небось не 1-2мс. В этом смысле комп - как медленный слейв.

  3. #23
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    на плк цикл 1мс иначе бы я не смог ловить паузу в 4мс

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    Ну так на компе какой цикл ?
    Типа временной диаграммы
    1-2-3-4-5-6-7 плк
    1-----------------------2-----------------------3-----------------------4 комп

    ПЛК отправил в 1 и 7
    А комп всю кучу увидел в 2

  5. #25
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    не что то не то, у меня на Яве идет борьба за наносекунды, не думаю что цикл ПК (если такое понятие вообще можно применить, чай не система реального времени) значительно больше, смысл в эмуляторе слейва задавать время задержки ответа начиная с одной мс, если цикл гораздо реже будет проходить чекпойнт

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    Ну тогда порт приема в компе.
    А перед опросом порта есть возможность отбивать время ?

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    08.05.2011
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    109

    По умолчанию

    извените была занята другим проектом, так как и там не обходиться без мелких проблем. ПЛК150 + МВ110-220.32ДН (10 штук) + МУ110-220.32Р (8 штук) и МВ110-224.4ТД (2 шт) и это один из примеров. так как линия большая там будет несколько плк примерно с таким же набором модулей.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    200-250мс.

  9. #29

    По умолчанию Допустим, плк я соединю между собой по ethernet. Работать так будет?

    У меня тоже была проблема, как объединить несколько контроллеров по Ethernet поэтому я зашёл на эту тему. Из пояснений capzapа, я ничего не понял. Потом нашёл на на странице овен http://www.owen.ru/catalog/81399447 скачал pdf "Установка соединения со средой программирования по Ethernet", и там очень понятно пошагово описан процесс создания переменных. У меня всё работает.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 04:56
  2. Связь МСД200-ПЛК150
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 09:02
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:01
  4. Связь ПЛК150 и СМИ1
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 18:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •