Тема: OPC Codesys in Ethernet... ОРС Не всегда находит контроллеры!

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию OPC Codesys in Ethernet... ОРС Не всегда находит контроллеры!

    Добрый день всем.

    Приступил к наладке системы диспетчеризации на базе контроллеров ОВЕН и столкнулся с очень не понятной проблемой в сервере ОРС. А именно:
    - подключил 10 (из 80) контроллеров к сети Ethernet, прописал нужные адреса маски и шлюзы в каждый из контроллеров (8шт ПЛК100 + 2шт ПЛК110) и загрузил программу в память, сделав её загрузочной (2шт 110 отказались сделать загрузочник, вывалив ошибку);
    - проверяю наличие всех контроллеров в сети при помощи пингования, а также при помощи самой среды Codesys. Всё работает на УРА!;
    - конфигурирую сервер ОРС Codesys. Прописываю туда все мои контроллеры под уникальным именем и адресом;

    Далее смотрю с помощью Кассл Експлорера переменные на сервере и обнаруживаю, что не все контроллеры передают данные... т.е. может быть переменных от 6 контроллеров, может быть от 8, редко от всех 10-и ! Причём чаще всего не видно переменных 9-го и 10-го, которые ПЛК110.
    Пробую работать с сервером из Delphi, и натыкаюсь на теже проблемы. При добавлении Item'ов возникают исключения на разных контроллерах, да и вообще на разных переменных. Т.е. для одного и того же ПЛК, Itemы могут быть как нормальные так и с ошибкой... БРЕД !

    Кто сталкивался с подобными вещами? Хелп плиз...

  2. #2

    По умолчанию

    Я бы рекомендовал Вам сразу перейти на ModBus OPC сервер.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Я бы рекомендовал Вам сразу перейти на ModBus OPC сервер.
    Да не совсем понятно, как с ним работать из Delphi...
    Если есть чего поучительного, поделитесь плиз...

  4. #4

    По умолчанию

    А со стороны Delphi без разницы по идее с каким OPC работать - это же стандарт.
    Просто со стороны ПЛК настраивать не символьный файл, а ModBus.
    Ну и отдельно нужен будет OPC сервер, который из ModBus в OPC преобразует.
    А если пишете самостоятельно на дельфи, то можно OPC вообще не использовать - прям по ModBus работать. Будет быстрее.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А со стороны Delphi без разницы по идее с каким OPC работать - это же стандарт.
    Просто со стороны ПЛК настраивать не символьный файл, а ModBus.
    Ну и отдельно нужен будет OPC сервер, который из ModBus в OPC преобразует.
    А если пишете самостоятельно на дельфи, то можно OPC вообще не использовать - прям по ModBus работать. Будет быстрее.
    Не могли бы пример какой нибудь выложить? Вместе со спецификацией, если есть...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Всем добрый день.

    Проблема всё ещё актуальна. Уже по три раза прошил все контроллеры, а связь с ПЛК сервер всё равно держит не уверенно. Мало того, если погашен один из контроллеров, то он может потянуть за собой ещё несколько. Короче, БЕДА !!!

    Люди добрые, подскажите вариант работы из Дельфи через МодБас. Как я понимаю, это работа непосредственно напрямую... меня это вполне устраивает...

    Заранее спасибо.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.08.2010
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Всем спасибо за помощь

    Всё заработало, как часики с помощью ОРС...

    Дело было не в бобине )))

Похожие темы

  1. Нет связи из Codesys с ПЛК100 по Ethernet
    от sadspirit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 23:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 12:26
  3. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:47
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 13:04
  5. всегда-ли очевидное лучше?!
    от EFrol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •