    По умолчанию МВ110-8А измеряет занижая мА

    На модуль подключено 2 датчика давления (один до насоса, другой после) 4-20мА с резистором из комплекта модуля согласно схеме, питание 24В , соответственно в настройках указан тип датчика. Мин макс значение сделал 4-20 чтобы видеть мА. Подключаюсь конфигуратором. Входной датчик на деле выдает 4,6 мА, МВ100 пишет что измереное значение слишком мало. Выходной датчик выдает 17,6 мА, МВ110 пишет мне 15,4. Очевидно, что модуль занижает ток. Как такое может быть?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  2. #2

    По умолчанию

    Нарисуйте схему соединения. Значение тока на чем смотрите? Так же значения на модуле смотрите конфигуратором?

  3. #3

    По умолчанию

    Подключение согласно схеме с шунтирующим резистором. Значение тока смотрю мультиметром включая его в разрыв. Значение на модуле смотрю конфигуратором. На резисторе педение напряжения по первому входу 0,230В, по второму 0,795В.

    По закону ома считаю ток 0.795/50=15.9мА. В разрыв в данный момент датчик столько и показывает (воду разобрали, давление упало). А в конфигураторе 13,7
    Получается разница в 2,2мА. Могу это убрать параметром "Сдвиг характеристики", однако с первым датчиком это не прокатывает. Все равно пишет измереное значение слишком мало. Попробовал посадить на др. вход - тоже самое.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 17.05.2013 в 13:31.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  4. #4

    По умолчанию

    А если эти 2 датчика поменять местами? Попробуйте так же первый датчик подключить другой полярностью.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    А если эти 2 датчика поменять местами? Попробуйте так же первый датчик подключить другой полярностью.
    Поменял полярность 1 датчика и значение в конфигураторе появилось. Но оно тоже не корректное На деле 4.6мА, конфигуратор показывает 4.1. Сдвигом наверное ничего не решишь. погрешность судя по всему растет с увеличением тока.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  6. #6

    По умолчанию

    Так на всех каналах? Думаю сбита калибровка модуля - в ремонт его.

Похожие темы

  1. МВ110-224.pH
    от kimcomnet в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 16:45
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  4. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:47
  5. МВ110-8ас и мВ
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •