    Добрый день. Недавно получил ПЛК-308 для очередного проекта. Уже имею опыт работы с ПЛК-150 и CoDeSys v2.3, но CoDeSys v3.4 как и ПЛК-308 использую первый раз.

    Задача: организация управления около 200 контроллеров объединенных линиями RS 485 по протоколу ModBus RTU, скорость передачи 19200. По идее с выбором ПЛК не ошибся, по проекту сеть будет разбита на сегменты, которые будут подключаться к разным последовательным портам ПЛК 308, для увеличения скорости опроса. Но при попытки опросить хотя бы один контроллер возникли непонятки...

    Подключил устройства как показано ТУТ, ошибок никаких не выдало, но и никакого опроса нет. Проверял подключая преобразователь 485-USB к разным портам ПЛК. В данном случае пытался опросить регистр хранения 0xFFF2 (Read Holding Registers) устройства с адресом 0x01 Что я сделал не правильно?







    Последний раз редактировалось ZartArn; 19.11.2012 в 16:11.

  2. #2

    По умолчанию

    Забыл уточнить, что проверял эти же ModBus устройства на ПЛК-150 в CoDeSys v2.3 - все отлично просилось, никаких проблем

  3. #3

    По умолчанию

    Чтобы шел опрос, надо вызывать переменную в программе.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ, попробовал добавить переменную в основную программу, но никаких признаков обмена или ошибок чтения регистров модбаса так и не обнаружил...


  5. #5

    По умолчанию

    У меня такая же проблема, нет никакого обмена только плк 304. в контроллере как то етими же действиями я одного раза добился опроса но с проблемами большыми, видимо были потери пакетов или время импульсов не совпадало, а потом как перестало само по себе работать так и по сей день не работает (уточню даже лампа на плк не моргает а контроллер валяется).

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Я делал опрос на ПЛК304 и 308 через биб-ки от Овена, всё работает.

  7. #7

    По умолчанию

    Разобрался, пошел опрос. Оказуется у фирмы ОВЕН COM5 это программно COM6! Первый порт это COM2. COM1 программно не существует я так понял, поэтому доступа к нему нет.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZartArn Посмотреть сообщение
    Разобрался, пошел опрос. Оказуется у фирмы ОВЕН COM5 это программно COM6! Первый порт это COM2. COM1 программно не существует я так понял, поэтому доступа к нему нет.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...40&postcount=3

    обратите внимание на дату

  9. #9

    По умолчанию

    Порт СОМ1 существует, в ПЛК304 он подключен в 3-й разъем , только на другие контакты. Используется для подключения к консоли, но доступен для пользовательских программ. При потере связи в ветке устройств в online для Modbus Slave устанавливается значёк ошибки. У вас в скриншортах этого не видно ( наверно не было опроса переменной) , а мысль, что вы перепутали порты, у меня была.

  10. #10

    По умолчанию

    Сейчас у меня опрос идет, но почему-то временами выбивают ошибки опроса.. хотя просматривал обмен через терминал - запросы и ответы по модбасу правильные. Но почему то после 3-5 пакетов ПЛК начинает чего-то ждать по таймауту, дальше продолжается обмен, при этом показует ошибку обмена. Garrett Ace 250

    И еще вопрос. При отключении устройства модбас ПЛК делает еще несколько запросов, после этого попытки отпросить устройство прекращаются. Где можно изменить количество попыток при обрыве связи? Или как возобновить обмен если устройство модбас вновь подключено?
    Последний раз редактировалось ZartArn; 31.01.2013 в 13:57.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •