    Доброго времени суток! подскажите пожалуйста!
    Ситуация следующая в инновентовском шкафу (САИН) стоит ТРМ 33 Щ4 шкаф заземлен, все силовые кабеля заземлены, кабели идущие от ТСМ экранированы и заземлены, все питающие провода идут отдельным шлейфом от сигнальных, но как только подается питание на ТРМ на всей клеммной колодке, появляетя наводка в виде 50-70 вольт переменки, относительно нейтрального провода. На другом объекте стоят такие же ТРМы но там наводка 4-7 вольта переменки. Пробовали исключать этот ТРМ от шкафа отсоединяли все сигнальные провода, подключали только питание , и как только питание подавалось появлялась эта наводка 50-70 вольт переменки. Подскажите, что может быть сил уже нету воевать с этим ТРМом

  2. #2

    По умолчанию

    Кто - нибудь ответит?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Похоже, что неисправен блок питания ТРМ.