В шкаф управления экструдером были установлены 3 регулятора ТРМ-10. Регуляторы настроены таким образом, что реле К2 включаются только когда температура зон находится в допустимых пределах. НР контакты всех реле К2 соединены последовательно и включены в схему управления шнека. В таком виде установка проработала 2 недели, после чего шнек стал периодически останавливаться, при проверке обнаружил. что реле К2 одного из регуляторов иногда выключается примерно на 0,5сек и снова включается что и приводит к аварийной остановке шнека, при этом светодиод К2 не загорается, а температура на 10 градусов выше порога срабатывания компаратора. После исключения из схемы реле этого регулятора установка проработала еще 3 недели и сегодня ситуация повторилась уже с другим регулятором, опять остановка, правда пока один раз. Что может быть причиной такого поведения регулятора? он неисправен или это помехи/плохой контакт?