    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    На сайте про кабель КС2: "Кабель предназначен для подключения к ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154 (порт RJ12)панели оператора ИП320 и других устройств по интерфейсу RS-232 (разъем DB9М)."
    И что?
    С одной стороны DB9(для панели), а с друго-то RJ12 (для порта ПЛК)

    У меня ПЛК160, оба порта RS-232 физически одинаковые. С помощью КС2, подключаю панель к любому порту ПЛК.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    В теме речь про ПЛК100

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    В теме речь про ПЛК100
    Действительно!
    А слона-то я и не заметил.
    ЗЫ
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Кабель КС2 может быть подключен только к порту ПЛК - Debug RS232, в проекте же прописан просто RS232
    Присоединяюсь.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14

    По умолчанию

    Так он - Debug?
    Тогда, всё начинает проясняться...
    Отпишусь, как проверю...

  5. #15

    По умолчанию

    Ну да, по debug всё заработало.

    Почему-то ассоциативно думал, что COM разъем - дебажный, а лицевой RJ12 - это рабочий rs232.
    Всем спасибо за то, что откликнулись.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 17:43
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
  3. ип320 "потеря связи"
    от Игор100 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 13:53
  4. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 21:55
  5. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 14:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •