Показано с 1 по 6 из 6

Тема: plc_io и ОРС

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию plc_io и ОРС

    Почему?
    Если запущен сервер codesys ОРС и идет общение по ТСР с ПЛК то с помощью проги plc_io файл считать не возможно. Нужно остановить связь с ПЛК а потом запустить прогу.

  2. #2

    По умолчанию

    С ПЛК по протоколу GetWay возможен лишь 1 сеанс связи в одно и то-же время. Это ограничение Emmbeded версии ядра CoDeSys.

  3. #3

    По умолчанию

    А нельзя-ли "заставить" plc_io работать через Codesys Gateway, чтобы Codesys, Codesys OPC, plc_io не мешались друг другу ?

  4. #4

    По умолчанию

    есть утилита, к-я позволяет это сделать, но она платная, порядка 200 $. Распространяет Пролог.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    С ПЛК по протоколу GetWay возможен лишь 1 сеанс связи в одно и то-же время. Это ограничение Emmbeded версии ядра CoDeSys.
    Не понял.

    У меня порга на делфи через ОРС опрашивает переменные на ПЛК и одновременно ПЛК работает с CODESYS. В CODESYS меняю переменную вижу в своей проге. ЭТО для теста. Они не мешают.
    А как plc_io читает и пишет файлы.

    Задача: нужно из проги прочитать или записать файл на ПЛК (настройки, архив, лог, рецепты и т.п.)

  6. #6

    По умолчанию

    OPC - выполняет задачи для OPC. Доступ к файлам OPC не предоставляет (если не HDA OPC). У драйвера GetWay есть интерфейс, с помощью к-го можно через этот драйвер получить доступ к сервисам ПЛК.
    Однако, этот интерфейс закрытый и 3S Software продаёт SDK для Getway за деньги. Или продаёт готовую утилиту за меньшие деньги.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •