Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Связь ПР110 с ПЛК.

  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию Связь ПР110 с ПЛК.

    Не могу связать два ПР110.12Д.8Р с ПЛК110-60 по RS-485.
    Параметры связи: скорость - 9600, количество стоп-бит - 2, длина слова -8, контроль четности - отсутствует.
    Два стоп-бита нужны так как на шлейфе сидят ещё два прибора у которых этот параметр не подлежит изменению.
    Подскажите все верно сделано ?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    а адреса у пр какие?
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    а адреса у пр какие?
    Главный привод - 1, конвеер - 2.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    а 1 ПР и ПЛк связываются (без других устройств)? (c одним и 2 стор битами). Работают по модбус РТУ?
    Для индикации состояния входов и проверке работоспособности ПР ,я бы соединил входа\выхода прямыми связями(хотябы частично) в проекте
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2013 в 20:11.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    а 1 ПР и ПЛк связываются (без других устройств)? (c одним и 2 стор битами). Работают по модбус РТУ?
    Для индикации состояния входов и проверке работоспособности ПР ,я бы соединил входа\выхода прямыми связями(хотябы частично) в проекте
    Пробовал отдельно подключать. Нет связи.
    На входа поданы сигналы. Индикаторы горят.
    Адресация регистров верна. 300 и 301.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    А стопов сколько ?И так и так пробовали?
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А стопов сколько ?И так и так пробовали?
    Нет, пробовал только с двумя стоп-битами.
    Да без двух стоп-битов мне жизнь не мила.
    Нету у меня больше свободных интерфейсов, что бы разнести приборы.
    Тех поддержка заверила что будет работать.
    Но вот не работает.
    Последний раз редактировалось smk1635; 14.05.2013 в 20:25.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Если ПРми исправен с кабелем ,то думаю нужно искать причину на стороне мастера .А панельки нет рядом (ип320)
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Если ПРми исправен с кабелем ,то думаю нужно искать причину на стороне мастера .А панельки нет рядом (ип320)
    Нет. Только контроллер.
    А вот про ПР-МИ я как то не подумал. Хотя их два. Хоть один должен быть рабочий.
    Как его можно проверить ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #10

    По умолчанию

    Подключите к компьютеру через АС3М или АС4 и опросите МОДБАС-тестером. Я обычно начинаю с этого.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОРС сервер для ПР110
    от Cilentlekx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 10:18
  2. ПР110 и SCADA TM6
    от pilot2 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 14:42
  3. ПО Fbd для пр110
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  4. слетела связь с пр110! как лечить?
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •