Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПР200 в режие Master

  1. #1

    По умолчанию ПР200 в режие Master

    Здравствуйте, вопрос в следующем:
    ПР200 неверно читает битовый (bool) регистр (Coil / Discrete Inputs) с прибора, в то время как Owen Cloud читает правильно.
    Адрес регистра 4. Функции чтения 0х01/0х02.
    В ПР200, помимо адреса регистра, есть ещё графа номер бита. Зачем она нужна, если читать нужно не из Input / Holding Registers?

  2. #2

    По умолчанию

    У ПР200 нет сквозной нумерации битов в коилах. Эта область памяти разделена на 16ти-разрядные регистры. В таком формате адрес битового регистра 04й бит будет выглядеть как регистр 0, бит 4, а регистра 34 -- регистр 2, бит 2. Короче, адрес нужно делить с остатком на 16. Целая часть будет адресом регистра, а остаток -- номером бита.

  3. #3

    По умолчанию

    Вы мне помогли. В руководстве этого я не читал.
    Спасибо!

Похожие темы

  1. Master Scada 4D с ПР200
    от Артем Пешин в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2023, 10:30
  2. ПР200 (Master) и ПР102 (Slave) по RS
    от DKE в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 12:53
  3. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  4. ПР200 Master сети RS-485
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 15:04
  5. ПР200 - Master сети
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 11:16