    Первая пробная работа со SCADA. Слишком длительный период обмена между ПК и МВ, ТРМ, где и что нужно скоординировать. Нужна передача данных на ПК в режиме реального времени. Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Какой период опроса устройств используется? Какой используете ОРС сервер? Какое время отклика требуется?
    Приложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    ОРС - ОВЕН, период опроса -1 такт в 1000мс., время отклика желательно минимально возможное

  4. #4

    По умолчанию

    А переменных сколько?
    На протоколе ОВЕН вы больших скоростей не добьетесь. Если перевести на протокол Modbus RTU и использовать наш Modbus Universal, то скорость можно увеличить.
    http://www.insat.ru/products/?category=399
    Спасибо.