Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ошибка связи #0

  1. #1

    Question ошибка связи #0

    Добрый день
    поиск не помог


    ПЛК 150-220 А-М
    По ethernet подключаю.

    При подключении «В контроллере нет программы! Загрузить новую программу?»
    При согласии пишет размер программы (44884 байт)
    При загрузке config.dat (4476 байт) теряет связь
    Ошибка связи #0 произошло отключение.

    Другие программы загружает без проблем.

    Обращался в поддержку, но тут много очень вариантов может быть.
    может быть, кто-то сталкивался.

  2. #2

    По умолчанию

    бывает такое. поступаю так:
    1. создаю новый (пустой) проект для этого контроллера.
    2. компилирую с одним символом - ";"
    3. подключаюсь
    4. делаю сброс (онлайн - подключение - сброс)
    5. загружаю
    6. потом создаю загрузочный проект.
    7. пускаю.
    после этого загружаю прогу которая грузилась с обрывом связи
    но предварительно так же сбросив ПЛК. важно чтобы он не в цикле был. а в стопе.
    помогало )

  3. #3

    По умолчанию

    иногда кста непрокатывает и это. (например была кривая программа). тогда ресет кнопкой на плк и как перезагрузицо нужно так же кнопкой остановить. потом все тоже самое.
    если и это не поможет можно попробовать плк перепрошить. )

  4. #4

    По умолчанию

    Так если в ПЛК загружать пустую программу - то ни о какой "кривой программе" не может быть и речи. Хорошо бы посмотреть лог загрузки контроллера через гипертерминал, в случае чего перепрошить с форматированием памяти.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Так если в ПЛК загружать пустую программу - то ни о какой "кривой программе" не может быть и речи. Хорошо бы посмотреть лог загрузки контроллера через гипертерминал, в случае чего перепрошить с форматированием памяти.
    имеецо ввиду кривая до того как ) такие симптомы (прерывания связи при загрузке очередной версии) бывали например когда указатель какойнить забудешь проинициализировать )

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо техподдержке!
    подъехал и разобрались
    в конфигурацию контроллера вставил button в slave modbus
    это сбрасывало программу после заливки

  7. #7

    По умолчанию

    Присоединяюсь к вопросу с другой стороны.
    Не садился за ПЛК два года, многое забылось многое изменилось.
    Ось Windows 7(64) порты на отдельном контроллере через PСI-ex (com3 и com4) где какой не знаю, пробывал оба. На самом ПЛК перепаивался аккумулятор после чего ещё не программировался. Итог "ошибка связи #0"

  8. #8

    По умолчанию

    Начинайте с простого. Подключитесь через гипертерминал и смотрите лог загрузки.

  9. #9

    По умолчанию

    К сожалению в Windows 7 прилажения HyperTerm нет.(((
    Может кто пользует какие то аналоги ??

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Настоятельно рекомендую Ethernet.
    На семерке все обновления стоят? А то в прошлом году при работе с USB-RS232 преобразователем мне неоднократно показывали синее окно.
    А в этом году пока не разу.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 09:58
  2. Gateway server и ошибка связи
    от Wulff в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:10
  3. ошибка связи плк100-мву8?
    от Dimur в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 14:26
  4. Ошибка связи ПЛК 150 + МВА8!
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 23:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения