Здравствуйте. Возможно ли подключить тензодатчик к МВ110-224, если он уже подключен к весовому индикатору?
Здравствуйте. Возможно ли подключить тензодатчик к МВ110-224, если он уже подключен к весовому индикатору?
С тензодатчика милливольты идут , подключайте .только какой смысл деяния сего.
Подсядет сигнал , весовой индикатор "брехать" начнет . Придется перекалибровывать .
Есть еще весовые индикаторы (терминалы) которые возбуждение тензодатчиков производят сигналом с меняющейся полярностью .
Последний раз редактировалось Sergey666; 11.05.2013 в 10:55.
Мне нужно к Scada подключиться, а у терминала нет интерфейса.
Последний раз редактировалось jus; 11.05.2013 в 11:05.
1. У терминала есть выход тока/напряжения? Если да - подключитесь к нему.
2. Поменяйте весовой терминал.
А подробнее про выход можно?
Спасибо, буду пробовать.