Тема: Трм 212 ошибка 64

  1. #1

    По умолчанию Трм 212 ошибка 64

    Здравствуйте, у нас провели монтаж новых пультов управления котлами несколько месяцев назад, подача воздуха регулируется ТРМ 212, где то через неделю после пусконаладки вышел из строя первый прибор появилась ошибка 64 наладчики нам его заменили, сегодня за сутки на нескольких пультах управления котлом вышло из строя еще несколько приборов, и все та-же ошибка 64, что вообще происходит? Как можно исправить эту проблему? Почему появляется эта ошибка?
    Последний раз редактировалось evilscorp; 10.05.2013 в 01:09.

  2. #2

    По умолчанию

    Не прошло и суток, вышли из строя еще 2 шт.
    Итого 4 шт. За сутки

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Проверьте напряжение питания в сети, у прибора макс 245 В

  4. #4

    По умолчанию

    ТРМ212 опрашиваются через RS485? Происходит запись параметров по сети?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. ПЧВ 203 ошибка-84
    от авалон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 09:43
  2. МСД-100 Ошибка(1)
    от Тимур01 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 10:49
  3. ТРМ-101 ошибка Er.Ad
    от Минеев Антон в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 15:52
  4. Ошибка ПЛК
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:39
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •