Сообщение от
Филоненко Владислав
Видимо дело в следующем.
Значения переменных считываются из ПЛК по каналу связи. Число переменных, к-е может быть скачано за раз ограничено (канал связи не резиновый), в рез-те если у Вас много переменных - часть видна не будет.
Для PLCWinNt, т.к. канала связи, как такового, нет (и среда разработки и PLCWinNt на одном компе), ограничение на число отображаемых переменных не накладывается (либо больше, чем на удал. ПЛК) и все переменные видны.
Рекомендую закрыть окна, к-е не используются.