Сегодня эпопея с разъемами продолжилась. Ни с одним разъемом АС3-М не пошёл. Пришлось "колхозить". Подпаяли кабель не посредственно к плате. Все заработало.
Похоже прав Gans. Овену надо обратить внимание на разъемы.
Сегодня эпопея с разъемами продолжилась. Ни с одним разъемом АС3-М не пошёл. Пришлось "колхозить". Подпаяли кабель не посредственно к плате. Все заработало.
Похоже прав Gans. Овену надо обратить внимание на разъемы.
Последний раз редактировалось smk1635; 13.05.2013 в 18:39.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Забыл добавить.
В руководстве по эксплуатации ПЛК110, что выложено на сайте, в схеме расключения RS-232 ( схема Г.2, стр. 65) не соответствие.
Слева указано верное (Разъем ПЛК), справа ошибочное (Вид сверху).
Верно: 1 – Tx, 2 – Rx, 6 – GND.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)