Показано с 1 по 6 из 6

Тема: трм148 подкл. клапана с аналоговым управлением

  1. #1

    По умолчанию трм148 подкл. клапана с аналоговым управлением

    Помогите прояснить ситуацию.
    Необходимо подключить к выходу прибора трм148 электропривод(AME 120NL) клапана с аналоговым входом 4-20 мА.

    подключение привода из мануала
    Красный Электропитание ~ 24 В
    Серый Управляющий сигнал Y
    Черный Общий


    Подал питание 220 на прибор
    дальше ступор
    В описании к прибору вот тут http://www.owen.ru/uploads/rie_trm148_623.pdf
    стр.80 рис.Б 6
    приведена схема подключения
    где Rн , Rогр, +Uн , -Uн
    не понятно номинал сопротивления и откуда и сколько брать напряжение

    Есть транс на 24В

    проясните ситуацию, пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    Плиз, проясните!
    непонятно как согласовать переменное и постоянное напряжение ...
    запутался с общим проводом

  3. #3

    По умолчанию

    Ваш клапан запитывается переменным током, напряжением 24В, а для питания ЦАПа 4...20мА необходим источник питания постоянного тока (24В). Можете использовать встроенный.
    Подключать согласно схеме в РЭ. Сопротивление по схеме - Rогр=100 Ом.

    У вашего клапана должны быть две клемы (два входа) для сигнала 4...20мА. Соединяете выход "И" у ТРМ148 с этим входом и в разрыв ставите источник питания, для запитки цепи.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо! то что вы написали я понимаю
    Дело в том, что у клапана 3 вывода
    Красный Электропитание ~ 24 В
    Серый Управляющий сигнал Y
    Черный Общий
    И для того, чтобы подать питание на привод я подключаю вторичную обмотку трансформатора 220/24 к красному и общему
    остается свободный провод Y
    как подключить?

  5. #5

    По умолчанию

    Друзья, подскажите как подключить правильно
    Боюсь спалить привод или прибор дорого все стоит, привод полтора месяца ждал

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Надо думать, что Y и "общий" и есть две клеммы для подключения управляющего тока(полярность правда нигде не указана, а также входное сопротивление упр. цепи привода для тока 4-20 мА). В схеме Rн обозначен вход управляемого устройства.

Похожие темы

  1. ТРМ 138 - индикация положения клапана (МЭО)
    от nef78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 14:35
  2. ТТР HD252210U с управлением 0-10В
    от LAM в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 09:31
  3. помогите с трм 133. им с аналоговым управлением.
    от Evgenzag в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 14:15
  4. Проблемы с подкл. МВУ8!
    от IvanTaranov в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 11:54
  5. подкл. термодатч. сопрот. к укт38
    от Геннадий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 14:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •