Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Сохранение записанных переменных при перезапуске питания в СПК207

  1. #1

    По умолчанию Сохранение записанных переменных при перезапуске питания в СПК207

    Столкнулся с такой проблемой: при выключении питания СПК207 все переменные, которые были записаны при функционировании проекта через VisuDialogs.Numpad, сбрасываются на 0. Можно ли сохранять их в энергонезависимой памяти уст-ва?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Объявить как retain

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо, все получилось

Похожие темы