Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62

Тема: Нужна помощь

  1. #31

    По умолчанию 1

    кмм 4*0,35 В ОПЛЕТКЕ

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья1000 Посмотреть сообщение
    ооплетку с одной стороны заземлили, немного улучшила положение, но недостаточно, по подробнее пр фильтр, какой марки и где поставить более конкретно
    Возьми описание на INVT CHF100A: http://files.satu.kz/25165_chf100_kr...ukovodstvo.pdf там про все подробно написано.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.05.2013 в 19:06.

  3. #33

    По умолчанию

    а источник питания для токового выхода какой используете? если питание от трм, попробуйте использовать источник частотника или вообще сторонний источник.

  4. #34

    По умолчанию 1

    питание взято от трм1

  5. #35

    По умолчанию 1

    это должно помочь??

  6. #36

    По умолчанию

    я наверное повторюсь, но вы приняли все меры для устранения помехи. и помеха проявляет себя по другому ( носит импульсный явно выраженный нелинейный характер) . а у вас снижение показаний на достаточно длительное время причем это повторяется стабильно.может частотник как нагрузка слишком мощная для блока питания трм. из опыта два датчика типа метран перегружают блок питания мва-8 хотя по паспорту не должны. или хотябы поставить добавочное сопротивление последовательно с нагрузкой(частотником) где то 50 ом.

  7. #37

    По умолчанию 1

    эта перегрузка не вредит ТРМ1

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    У вас ПЧ "садит" гальванически питание ТРМ.От этого паказания плавают. Питание токовой петли возьмите от ПЧ или от внешнего БП и все пройдет.
    А высокочастотные помехи здесь ни при чем.

    Хорошо IVM добился ответа "Для чего ТРМ к ПЧ подключен.

  9. #39

    По умолчанию 1

    с таким сталкивались?

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Смысл в том,что ПЧ получает сигнал от ТРМа(4-20ма).т.е является потребителем . Так вот в таком случае управляющий прибор с пассивным выходом должен быть "запитан" по сигналу от потребителя , если он имеет такую возможность. Смотрите схемы подключения и управления ПЧ , там по идее все привязано к питанию от ПЧ.
    Короче, переключить провода - минут 15 , сразу все станет понятно.

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 09:44
  2. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  3. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
  4. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:16
  5. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •