Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Как согласовать ТРМ201 и S7-1200 по протоколу modbus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Как согласовать ТРМ201 и S7-1200 по протоколу modbus (Решено)

    Проблема в том что ТРМ210 имеет только одну функцию для чтения "03".
    В стандартном устройстве (в среде TIA Portal 12 ) MB_MASTER, эта функция предназначена для чтения нескольких байт по адресам
    40001 to 49999 или 400001 to 465535.
    В ТРМ201 максимальный адрес 1794.
    В результате на запрос двух байт по адресу 0001 (измеренная величина)
    , получаю ответ - не поддерживаемая функция. Т.к. MB_MASTER посылает по этому адресу запрос с функцией "01"

    Что делать? Писать самому обработку протокола?

    Использую плату COMMUNICATION BOARD CB 1241, RS485 . Это так, для справки.