Тема: МВА8

  1. #1

    По умолчанию МВА8

    ОВЕН только начал осваивать.
    К МВА8 подкличил датчик ТС50М.
    Вопрос:
    1. Что за число он мне показывает (отрицательное)?
    2. И как это перевести в температуру?

  2. #2

    По умолчанию

    В конфигураторе какой код типа датчика Вы установили и записали в МВА? Чем опрашиваете прибор?

  3. #3

    По умолчанию

    Тип датчика (in-t) ТСМ50М (Cu 50),
    орпашиваю ПЛК 100.

  4. #4

    Thumbs up

    Какой именно датчик Вы используете, по какому протоколу связываетесь с ПЛК?

  5. #5

    По умолчанию

    датчик ТС-045-50М.В3
    по протоколу ОВЕН

  6. #6

    По умолчанию

    в такой-же конфигурации ( ПЛК100+МВА8 по протоколу ОВЕН) у меня датчик ТС045-100П.В3 -50с...500с показывает нормально,
    установлен как ТСП100П(Pt`100) W100=1,391
    Вы уверены что датчик исправен?
    (просто датчик который у меня лежит для экспериментов, " с глючком" - положишь горизонтально- показывает нормальную температуру, развернешь вдоль продольной оси на 180 град - температура падает ниже предели измерения ( -67 град)
    поставишь вертикально- начинает работать после щелчка по нему, )

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Датчик поменял (действительно дело было в нем) все нормально, но почему то второй вход и конфигуратор и ПЛК видят как 3, а на втором (хоть датчик подключен именно туда) в конфигураторе все красным цветом, написано что датчик не подключен

  8. #8

    По умолчанию

    адрес МВА какой установлен?
    должен быть кратным 8 (8,16 итд)

    у меня другой вопрос,
    можно-ли к МВА8 одновременно подключать термомопротивление и датчик типа сухой контакт (точнеее как в конфигурации ПЛК100(мастер)-МВА8(слейв) эти данные получить в ПЛК
    (термосопротивление и токовый датчик подключал - все нормально опрашивается)
    сухой контакт и термосопротивление - в конфигураторе МВА v7 при опросе номально показывает и температуру и сухие контакты.
    при опросе МВА8 с ПЛК100 -
    1) если подключено только термосопротивление - температуру показывает.
    2) только сухой контакт- показывает,
    3) подключены вместе - не реагирует (подключены естественно на разные входа,), все цифры по "0"

    (в проекте нет ничего, только две переменные соответствующие входам МВА8)
    Последний раз редактировалось magirus; 27.03.2008 в 12:52.

  9. #9

    По умолчанию

    Хм... оказывается просто время реакции на это дело становится
    1) большим,
    2) непредсказуемым.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Датчик поменял (действительно дело было в нем) все нормально, но почему то второй вход и конфигуратор и ПЛК видят как 3, а на втором (хоть датчик подключен именно туда) в конфигураторе все красным цветом, написано что датчик не подключен

    Проверьте линию связи. При работе модуля с ПЛК МВА должен быть отключен от компьютера (или хотя бы закрыта программа-конфигуратор, а также произведена перезагрузка МВА). При работе с конфигуратором стоит отсоединить МВА от ПЛК, что бы он не мешал обмену.