Тема: Термопреобразователи сопротивления ДТС-174

  1. #1

    По умолчанию Термопреобразователи сопротивления ДТС-174

    В производстве колбас используем термопреобразователи сопротивления, подключенные к МПР-51. Последняя приобретенная партия представляет десять ДТС174-50М.В3.160/3 с заостренным концом для введения внутрь колбасного батона.
    Столкнулся с фактом "плывучести" параметра температуры. Через неделю работы вдруг стал в водо-ледяной среде показывать 10 град. С.
    Проверил контактные соединения и перенастроил снова на нуль. Через три дня вновь показания поднялись на 8 градусов. Перенастроил на нуль. Через два часа работы показания вдруг стали снижаться на 4 град.
    Контактные соединения в норме, схема соединения трехпроводная, макс. температура +72 град. С.
    В чем причина, что предпринять, кроме замены новым?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте
    - на каком количестве из 10 датчиков наблюдается данный эффект?
    - датчики заземляете?
    - при подключении, применяете экранированный кабель для датчиков?

  3. #3

    По умолчанию

    Кабель экранированный.
    Заземления нет, как и на всех других.
    "Плывет" пока один, но заменил уже три (по другим причинам).
    Кстати они оказались достаточно точными между собой, т.е. после замены подгонка требуется минимальная или вообще не требуется (так было на трех, а при замене "плывущего" конечно регулировка потребовалась)

  4. #4

    По умолчанию

    Странно как то проявляется неисправность! Обычно проблема на подобных датчиках в том что персонал дергает их за провода (отрывает) и переодически наезжает на кабель тележкой или зажимает кабель в двери печи (перебивает) и тогда сами понимаете начинаются "глюки" показаний. Есть конечно вариант что при производстве был перепутан кабель- использовали провод кабеля и чувствительного элемента разных характеристик и т.п., но у вас сильная погрешность, потому наверное все-таки датчики уже просто сломали.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 31.03.2008 в 20:43.

  5. #5

    По умолчанию

    Другие датчики заменены именно по причинам повреждения замком двери, обрывом при выкатывании рамы из печи, изгибом.
    Кстати, от обрыва мы защищаем провод шлангом, плотно натянутым на трубку датчика (и на кабель) и закрепленным на стене печи, так что обрывающее мех. усилие принимает он (если, конечно, не рама тянет, а только рука).
    Омическое сопротивление датчика (измеренное грубо) было при первоначальной установке 56 Ом, в конце - 62 Ом.
    Но измерение было выполнено простым тестером для выявления сигнального провода.
    Ни датчик, ни провод совершенно не повреждены, а главная странность - изменение параметра во времени при отсутствии механического воздействия.
    При проверке в тестовом режиме (все равно нужно было снимать для замены) датчик подвергали попыткам изгиба, кабель - растяжкам на всех участках (на выходе из датчика, в зоне зажимания дверью, по всей длине) - показания были стабильными и неизменными.
    Кстати, оборванные датчики мы восстанавливаем и используем в стационарном режиме (в качестве сухого или влажного датчика в камере).

  6. #6

    По умолчанию

    Сергей Бондаренко пишет:
    Обычно проблема на подобных датчиках в том что персонал дергает их за провода (отрывает) и переодически наезжает на кабель тележкой или зажимает кабель в двери печи (перебивает) и тогда сами понимаете начинаются "глюки" показаний.
    Таких случаев масса, особенно в ночные смены. Мы называем в качестве причины "человеческий фактор".
    Но описываемый устойчивый случай встретился в первые, и датчик не поврежден.

  7. #7

    По умолчанию

    Кстати, раз тема о датчиках, давно хотел спросить у представителей Owen следующее.
    В нашем производстве используются печи Ness, Stein, Schaller и Koch.
    Термопреобразователи Owen с МПР-51 и БКМ-1 используем только на печах Koch и в основном только с ними имеем проблемы (с внутрибатонными).
    На всех других печах используются "свои" фирменные. Они достаточно долговечны, и если бы не "человеческий фактор" - были бы вечными. Но даже с учетом этого фактора они значительно долговечнее Owen-овских.
    И в большей степени этого достигли одним из конструктивных элементов - наличием вулканизированной ручки на переходе между трубкой и кабелем. Эти датчики не изгибают и не отрывают рукой (только рамой при ее выкатывании из печи).
    Просматривая линейку датчиков Owen таких конструкций не встречал, а наши снабженцы не находили.
    Есть ли такие термопреобразователи в ассортименте Owen?