Показано с 1 по 2 из 2

Тема: проблема связать ТРМ151 с ADAM-4520

  1. #1

    Question проблема связать ТРМ151 с ADAM-4520

    Помогите, люди добрые!!!!!!!!!!!!!
    Надо настроить конфигурацию к ТРМ151 через
    программу-конфигуратор на компьютере, но компьютер не видит ТРМ через ADAM4520.
    Вопрос: существует ли возможность увидеть ТРМ через этот АДАМ?

    в программе-конфигураторе длина слова 7 или 8 бит, а в АДАМе -- от 9 до 12.

    подскажите, плизззз, чё делать?


  2. #2

    По умолчанию

    Внимательно читайте руководство на ADAM, там всё описано. Биты, которые указаны для ТРМ151 - это биты данных, а биты, о которых речь идёт в руководстве на ADAM - это все биты, включая служебные. Цитирую руководство ADAM:

    "Switch 1 controls the data format. Data can be 9, 10,
    11 or 12 bits. The factory default is 10 bits: one start
    bit, eight data bits, no parity bit and one stop bit."

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •