    Exclamation Подключение датчика давления к пк с преобразованиями интерфейсов

    Здравствуйте. Ситуация такова. Имеется датчик Давления Метран-100 МП1 в искробезопасном исполнении с выходом 4-20мА и необходимо с него снять данные на пк. Хочу собрать такую цепь Датчик Метран-100 МП1 с токовым выходом подключить к АС2-М для преобразования сигнала в цифровой RS485 и вынос кабеля метров на 150-200 из зоны испытаний, далее RS485 завести в преобразователь АС4 для перехода к USB и подключению к ПК. Работоспособна ли будет эта схема? И велика ли будет разница Если использовать вместо преобразователя АС4 с подключением по USB, АС3-М с выходом RS232 и подключением в COM порту ПК.
    Еще интересует подойдет ли на замену конвертера интерфейсов ADAM 4520(4522) (RS485/RS232) конвертер АС3-М.
    Возможно вопрос в целом глуповат, но не хотелось бы ошибиться

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Не взлетит. АС2-М это преобразователь цифровой токовой петли, а не аналоговой. Вам нужны какой-нибудь модуль аналогового ввода и преобразователь 485−232/USB.
    Последний раз редактировалось Yegor; 30.04.2013 в 17:11.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Не взлетит. АС2-М это преобразователь цифровой токовой петли, а не аналоговой. Вам нужны какой-нибудь модуль аналогового ввода и преобразователь 485−232/USB.
    Т.е. просто заменяем в запланированной схеме АС2-М на ОВЕН МВ110-2А и все взлетит?
    А что касается конвертеров этих, не подскажете, взаимозаменится?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    заменяем в запланированной схеме АС2-М на ОВЕН МВ110-2А и все взлетит?
    Аппаратная часть будет работать. Со стороны софта нужна поддержка любого из протоколов, которые знает МВ110.
    А что касается конвертеров этих, не подскажете, взаимозаменится?
    Если у компа есть последовательный порт, то берите преобразователь под 232. Те, которые 485-USB, в том числе овеновский, всё равно создают в системе виртуальный COM-порт — лишняя трансформация.

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю вас!

  6. #6

    По умолчанию

    Вам еще барьер искрозащиты нужен...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Вам еще барьер искрозащиты нужен...
    нее, в взрывобезопасной среде работать будем, а датчик взрывобезопасный по тому что на всякий случай покупали.

  8. #8

    По умолчанию

    Еще поступило такое предложение датчик давления подключить прибору (измерителью) ТРМ200 (параллельно датчику устанавить резистор номиналом 100 Ом), а прибор ТРМ200 с интерфейсов RS-485 с помощью АС4 уже подключается к ПК к USB. Как такой вариант вам?

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:10
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 14:23
  3. Подключение датчика по ModBUS
    от Marsel_M в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 10:01
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 14:11
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •