Тема: Связь между Lectus OPC и ОВЕН ПЧВ через модем ПМ01 по CSD

  1. #1

    По умолчанию Связь между Lectus OPC и ОВЕН ПЧВ через модем ПМ01 по CSD

    Добрый день!

    Lectus запускается, набирает номер, устанавливает соединение, делает запрос. Ответа нет. Он повторяет запросы - результата нет.
    Все сделал по вашему примеру.

    Вот лог Lectusa:

    17:34:25.500 [648] (COM3)Tx: ATZ
    17:34:25.765 [648] (COM3)Rx:
    OK
    17:34:25.765 [648] (COM3)Tx: ATD89294116348
    17:34:51.828 [648] (COM3)Rx:
    CONNECT 9600
    17:34:52.828 [648] (COM3) подключение - ОК
    17:34:52.843 [648] (COM3)Tx: [8] 01 03 3F 01 00 01 D9 DE
    17:35:02.875 [648] (COM3)Tx: [8] 01 03 3F 01 00 01 D9 DE
    17:35:12.906 [648] (COM3)Tx: [8] 01 03 3F 01 00 01 D9 DE
    17:35:22.921 [648] Ошибка: устройство не отвечает (COM3 Адрес:1)
    17:35:23.921 [648] (COM3)Tx: +
    17:35:24.421 [648] (COM3)Tx: +
    17:35:24.921 [648] (COM3)Tx: +
    17:35:27.921 [648] (COM3) Ошибка: модем не отвечает
    17:35:28.921 [648] (COM3)Tx: +
    17:35:29.421 [648] (COM3)Tx: +
    17:35:29.921 [648] (COM3)Tx: +
    17:35:32.921 [648] (COM3) Ошибка: модем не отвечает
    17:35:33.921 [648] (COM3)Tx: +
    17:35:34.421 [648] (COM3)Tx: +
    17:35:34.921 [648] (COM3)Tx: +
    17:35:37.921 [648] (COM3) Ошибка: модем не отвечает
    17:35:37.921 [648] (COM3)Tx: ATH
    17:35:40.921 [648] (COM3) Ошибка: модем не отвечает
    17:35:44.187 [3712] Выгружен экземпляр сервера
    17:35:44.187 [3712] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН


    Два вопроса:

    1) Почему нет ответа от ЧРП?
    2) Почему модем не может установить повторное соединение?

    По второму вопросу дополнение: в HyperTerminal после набора номера в первый раз соединение устанавливается, а дальше модем не реагирует на любые команды в том числе ATZ.

  2. #2

    По умолчанию

    Для того, чтобы модем "правильно" заканчивал соединения, необходимо скачать новую версию лектуса с их сайта. В настройках модемного соединения необходимо установить "пауза при разъединении 300 мс"
    Ответа от ЧРП нет, потому что неправильные сетевые настройки. Подключите напрямую к лектусу и опросите. Получится ли.

  3. #3

    По умолчанию

    Почему не работает ATZ в HyperTerminal после набора номера?
    Lectus последний. 300 мс попробую поставить!

  4. #4

    По умолчанию

    300 мс - помогло!

    Но ответ по прежнему нет!

    По настройкам сети RS-485:

    Мои параметры
    8-01 - 0
    8-02 - 1
    8-30 - 2
    8-31 - 1 ( в лектусе также прописан 1 адрес)
    8-32 - 2
    8-33 - 2

    Светодиод при подключении проводов к клеммам 68, 69 должен загораться? Терминальный резистор в положении on? (ПЧВ в сети один)

    У меня светодиод светится, терминатор в положении on.

  5. #5

    По умолчанию

    Так при прямом подключении связь есть или нет? Какая сейчас выставлена скорость обмена в частотнике?
    Скорость обмена в модеме какая выставлена (AT+IPR)?

  6. #6

    По умолчанию

    В предыдущем сообщении указал, что параметр 8-32 - 2 (значит скорость 9600 на частотнике).
    Оба модема также настроены на 9600. Именно на 9600 соединяюсь с ними через Терминал или лексус. Первый модем стабильно дозванивается до второго.
    Напрямую подсоединить ЧРП к ПК не могу - нет адаптера!

    Проблема скорее всего в связке модем - ЧРП. Вопрос в чем?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от osu-dv Посмотреть сообщение
    Оба модема также настроены на 9600. Именно на 9600 соединяюсь с ними через Терминал или лексус. Первый модем стабильно дозванивается до второго.
    Так в том то и дело, что после команды АТ модем автоматически подстраивает скорость, но не запоминает ее и может сбросить в значение, заданное ему по умолчанию, которое может быть отличным от 9600.
    Для настройки скорости порта служит команда "АТ+IPR"
    Посмотрите какая скорость задана на обоих модемах (АТ+IPR?)
    Если в ответ придет не 9600, то пропишите
    АТ+IPR=9600
    AT&W

  8. #8

    По умолчанию

    AT+IPR - выдало 9600!
    Что же делать?

  9. #9

    По умолчанию

    Проблему так не удалось победить!

    В процессе поиска решения возник вопрос:
    под каким адресом работает ПК (лектус) в сети Modbus RTU? В примерах, да и в самом лектусе таких настроек не видел!

    Когда работали с профибасом (у сименса) там на карточке установленной в ПК нужно выставить свой адрес с помощью софта.

  10. #10

    По умолчанию

    Зачем Вам адрес? У мастера адреса нет. Если это слейв, то адрес Вы устанавливаете.

    Как подключили модем к ПЧВ? 68 - В, 69 - А. Верно?

    Настройки порта в лектусе у Вас какие? Совпадают с настройками в ПЧВ?

    Модемы какой модификации? Напишите маркировку. А так же наберите в гипертерминале ATI. Что выдает?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь двух ПЛК100 через модем (CSD)
    от FPavel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 13:57
  2. Связь Lectus с ПЛК-160 через ПМ-1
    от AlexLaptist в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 12:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 18:41
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16