Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Проблема с трендом.

  1. #1

    Unhappy Проблема с трендом.

    Можно ли как-нибудь сделать название оси отличающимся от названия пера?
    Последний раз редактировалось Kostic77; 26.04.2013 в 10:17.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kostic77 Посмотреть сообщение
    Можно ли как-нибудь сделать название оси отличающимся от названия пера?
    У тренда ставите "Уровень->Продвинутый"
    В настройках выбираете "Ось значений"->"Вид оси"->"Подпись оси"
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У тренда ставите "Уровень->Продвинутый"
    В настройках выбираете "Ось значений"->"Вид оси"->"Подпись оси"
    Да, подпись меняется, но после очередного старта проекта, подпись снова берется из присвоенного пера...

  4. #4

    По умолчанию

    Второй жуткий момент!!!
    Настраиваю тренд в win7 - все отлично - графики рисуются, фон красивый, уставки расставлены, оси созданы и подписаны.
    Теперь вуаля, и загружаем готовый проект из под winXP - тренд полностью пустой... хотя остальные элементы мнемосхемы на месте...
    Грузим проект под win7 - тренд в норме, всё на месте.
    Снова гружу проект под XP и добавляю перья на тренд... гружу под win7 - тренд пустой, остальные элементы мнемосхемы на месте

  5. #5

    По умолчанию

    Получается, для рисования проекта надо знать платформу заказчика? Версия MasterScada - 3.5. на обоих системах ставится из одного setup. папки для проектов по умолчанию в корнях системных дисков - раздельные для каждой винды. Но разницы нет, где находится проект...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kostic77 Посмотреть сообщение
    Да, подпись меняется, но после очередного старта проекта, подпись снова берется из присвоенного пера...
    Мы разбираемся с этой проблемой.


    Цитата Сообщение от Kostic77 Посмотреть сообщение
    Второй жуткий момент!!!
    Настраиваю тренд в win7 - все отлично - графики рисуются, фон красивый, уставки расставлены, оси созданы и подписаны.
    Теперь вуаля, и загружаем готовый проект из под winXP - тренд полностью пустой... хотя остальные элементы мнемосхемы на месте...
    Грузим проект под win7 - тренд в норме, всё на месте.
    Снова гружу проект под XP и добавляю перья на тренд... гружу под win7 - тренд пустой, остальные элементы мнемосхемы на месте
    У вас ключевая версия или Демо?
    Сообщите точный номер версии (Справка - О программе).
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У вас ключевая версия или Демо?
    Сообщите точный номер версии (Справка - О программе).
    на WinXP SP3 x86
    3.5.1.41424 3.5.SP1(RT32ReleaseMax)_13_04_25_18_58
    на Win7 HB x64 пробовал
    3.5.1.41424 3.5.SP1(RT32ReleaseMax)_13_04_25_18_58
    3.5.1.41423 3.5.SP1(DemoReleaseMax)_13_04_25_17_24
    результат одинаковый

    Всё абсолютно нормально работает, кроме трендов... Переменные в архив пишутся, мнемосхема работает.

    Если просто запускаю проект на платформе отличной от той на которой его сконфиругировал, то проект не портится, просто тренд пустой (даже отсутствует фоновая картинка). И при возвращении на исходную платформу всё на месте, тренд сконфигурирован.
    А если начинаю на пустом тренде добавлять перья, фоновую картинку, то при возвращении на исходную платформу, тренд оказывается пустой...
    Тренд добавлен на мнемосхему через палитру.

    Хотелось бы подписи осей задавать... а то перья все по-разному называются чтобы не запутаться, и на оси нужно обобщенное название... независимо от активного графика.

    Так выглядит проект в winXP

    Так выглядит проект в win 7

    и наоборот.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kostic77 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы подписи осей задавать... а то перья все по-разному называются чтобы не запутаться, и на оси нужно обобщенное название... независимо от активного графика.
    Сейчас имя оси наследуется от имени пера. Мы сделали настройку которая позволяет разорвать такое наследование.

    По другой проблеме мы разбираемся.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Сейчас имя оси наследуется от имени пера. Мы сделали настройку которая позволяет разорвать такое наследование.

    По другой проблеме мы разбираемся.
    Как воспользоваться данной настройкой?
    Ещё хотелось бы разорвать связь по видимости пользовательских уставок от активного графика...
    А то я нарисовал график допустимых значений (зелененький) и закрасил уставкой нижнего по геометрии верхнего... всё хорошо, одна только беда - когда выбираешь какой-нибудь другой график, то допустимые пропадают.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kostic77 Посмотреть сообщение
    Как воспользоваться данной настройкой?
    Она появится после обновления скады.

    Цитата Сообщение от Kostic77 Посмотреть сообщение
    Ещё хотелось бы разорвать связь по видимости пользовательских уставок от активного графика...
    А то я нарисовал график допустимых значений (зелененький) и закрасил уставкой нижнего по геометрии верхнего... всё хорошо, одна только беда - когда выбираешь какой-нибудь другой график, то допустимые пропадают.
    Это нельзя разорвать. Пользовательских уставок может быть много у каждого пера.
    Можете попробовать выбрать нужное вам перо, и отключить у остальных видимость для мыши - тогда их нельзя будет выбрать.
    Спасибо.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •