Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Подключение цепей измерения с общим проводом

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию Подключение цепей измерения с общим проводом

    Уважаемые коллеги. подскажите, пожалуйста, как подключить к УКТ- 38 термоподвеску из восьми датчиков, но общим проводом, ведь на канал надо подключать только один датчик двумя проводами. Может как то можно решить эту проблему, ведь саму термоподвеску изменить не представляется возможным.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    УКТ38-01(у меня 2003г.) по всем 8 входам имеет общие клеммы. Легко проверить тестером.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Таким образом можно подключить один общий провод на эти клеммы, а индивидуальные выходы с датчиков на соответствующие клеммы входов по каналам1--8, но при этом почему=то прибор у меня не работает. А вы тоже так подключали? и опрос проходит нормально?=Спасибо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Какие датчики подключаете и по какой схеме? Если ТСМ,ТСП , то схема подключения д.б. трехпроводная, т.е. на вход надо обязательно перемычку, а в параметр "коррекция показаний" - соответствующее значение с минусом, исходя из сопротивления проводов до датчиков.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Меня интересует одна общая перемычка между всеми общими клемами входов. Т.е хочу подключить по небычной схеме.

  6. #6

    По умолчанию

    Какие датчики хотите подключить?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Подключить возможно, но необходимо вносить поправки на длину провода или приделывать резисторы для компенсации линии. Либо подключать от подвески кабелем с 24 жилами (ну хотя бы на 16).
    Подвеска чья? Датчики на советских подвесках либо Cu50, либо Cu53.
    Общая линия подключается на 3-ю клемму, линия датчика на 1 и 2-ю.
    С 8-ю датчиками что-нестандартное на старых было ЕМНИП до 6.
    Последний раз редактировалось SBER; 26.04.2013 в 18:07.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Подвеска самая обычная наша ТУР-01 градуировка 50м(cu50), но в ней один общий провод от всех восьми датчиков пропаян внутри подвески и выведен на гребенку. Датчики-термометр сопротивления тсм-50м.Можно ли зтот общий провод подключить на общую измерительную шину на приборе, а вторые концы от датчиков на индивидуальные клеммы измерения прибора укт-38?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    С укт дело не имел, но если сделан он по аналогии с МВА8, то общая клемма - для подключения экрана, втыкать туда датчики бесперспективно.
    Ставить на каждую подвеску по укт (с ценой дороже подвески) несколько странное решение в плане экономической эффективности.
    Последний раз редактировалось SBER; 27.04.2013 в 13:58.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Таким образом можно подключить один общий провод на эти клеммы, а индивидуальные выходы с датчиков на соответствующие клеммы входов по каналам1--8, но при этом почему=то прибор у меня не работает. А вы тоже так подключали? и опрос проходит нормально?=Спасибо.
    Ты сначала подключи один датчик к прибору и посмотри что получится. Может, у тебя прибор неправильно запрограммирован или неисправен.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 20:26
  2. погрешность измерения мва8
    от Скрипник Александр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 09:08
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:14
  4. Подключение внешних цепей
    от Alex77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0