  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от putin_14 Посмотреть сообщение
    100 импульсов на оборот
    Для измерения частоты вращения вала двигателя достаточно иметь 1 импульс на оборот вала двигателя, погрешность получится вполне приемлемая. Возьми сигнал от нуль-метки энкодера и будешь иметь этот самый один импульс. При частоте вращения вала двигателя
    3000 об/мин получится 3000/60 = 50 имп/сек, т.е. частота следования импульсов будет 50 Гц. Сигнал с такой частотой ПЛК вполне переварит. Таким образом, принципиальных проблем для решения данной задачи нет. Осваивай CoDeSys, язык ST, читай РЭ, РП на ПЛК150. Начинай с написания простеньких программ и все получится. Если у тебя есть стенд с живым ПЛК, то все в твоих руках. Прояви упорство. Сделаешь работу, отчитайся на форуме. Успехов.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.04.2013 в 20:56.

  2. #22
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Если 1имп/оборот ,то и энкодер не нужен ,достаточно индуктивного датчика ,однако.Цена на порядок меньше
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Для измерения частоты вращения вала двигателя достаточно иметь 1 импульс на оборот вала двигателя, погрешность получится вполне приемлемая. Возьми сигнал от нуль-метки энкодера и будешь иметь этот самый один импульс. При частоте вращения вала двигателя
    3000 об/мин получится 3000/60 = 50 имп/сек, т.е. частота следования импульсов будет 50 Гц. Сигнал с такой частотой ПЛК вполне переварит. Таким образом, принципиальных проблем для решения данной задачи нет. Осваивай CoDeSys, язык ST, читай РЭ, РП на ПЛК150. Начинай с написания простеньких программ и все получится. Если у тебя есть стенд с живым ПЛК, то все в твоих руках. Прояви упорство. Сделаешь работу, отчитайся на форуме. Успехов.
    С Z-меткой наверно не получится, потому что длительность импульса будет очень короткой, ПЛК не словит (равноценно 5000Гц при скважности 1 и энкодере 100имп.)

  4. #24
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Наверное вы имели ввиду скважность 2 (единицы НЕ бывает)
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Наверное вы имели ввиду скважность 2 (единицы НЕ бывает)
    Да всё верно , правильно: 2 (меандр). Обшибся...Пришлось восстанавливать ячейки памяти
    Wik:Сква́жность (в физике, электронике) — один из классификационных признаков импульсных систем, определяющий отношение его периода следования (повторения) к длительности импульса.

    Из опыта установки энкодера 1000имп/об на ПЛК100, максимальные обороты,которые считались устойчиво: примерно 0,5 об/сек (30об/мин).

    С новым ПЛК110 думаю будет намного лучше и всё получится.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Что-то не спится.
    При минимальной длительности цикла программы 1 мс можно получить разрешение 1000гц,но ,по идее,аппаратный счетчик , который добавляется (подключается) к входу в конфигураторе должен до 10кгц (как в описании ) выхватывать.
    Для этого конкретного случая (Путин14) надо добавлять не энкодер(которому 2 фазы надо), а счетчик . Но ... наверное неохота ...,или некогда.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Что-то не спится.
    При минимальной длительности цикла программы 1 мс можно получить разрешение 1000гц,но ,по идее,аппаратный счетчик , который добавляется (подключается) к входу в конфигураторе должен до 10кгц (как в описании ) выхватывать.
    Для этого конкретного случая (Путин14) надо добавлять не энкодер(которому 2 фазы надо), а счетчик . Но ... наверное неохота ...,или некогда.
    Не аппаратный, а программный у ПЛК от ОВЕН нет аппаратных счетчиков отсюда и все проблемы ИМХО.

  8. #28

    По умолчанию

    А мы пойдем другим путём!
    Направо: аппаратный электронный делитель частоты.
    Налево: редуктор, например, ременной, если проскальзывание не беспокоит.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Асутупист Посмотреть сообщение
    А мы пойдем другим путём!
    Направо: аппаратный электронный делитель частоты.
    Налево: редуктор, например, ременной, если проскальзывание не беспокоит.
    Прям как Ленин .Нет , помесь Ленина и придорожного камня.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Подключение энкодера - загадка?
    от clockwise в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 08:15
  2. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 17:31
  3. подключение абсолютного энкодера к плк
    от Александр Григорьев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 18:37
  4. САУ-МП - подключение двигателя насоса
    от Crazy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 15:39
  5. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 20:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •