Тема: подскажите по настройке модулей по RS485

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
    С одним модулем куда не шло. Но если повесишь там несколько модулей расширения, начинаются танцы с бубном.
    Почему у меня нет танцев с бубном, даже на ПЛК-63/73, где обмен на программировать самостоятельно?
    Что я делаю не правильно?
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 23.04.2013 в 11:04.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Почему у меня нет танцев с бубном, даже на ПЛК-63/73, где обмен на программировать самостоятельно?
    Что я делаю не правильно?
    Когда несколько модулей добавляешь по умолчанию, они начинают опрашиваться не по-очереди с выжиданием ответа, как следовало бы ожидать, но контроллер начинает слать запросы на все модули подряд не ожидая ответа, в свою очередь модуля начинают беспорядочно отвечать и в итоге сеть не работает. Может быть там что-то происходит по-другому, но на практике я столкнулся с тем, что когда больше одного устройства на одной линии - они не работают как хотелось бы. Приходится опрос осуществлять самому и как-то его упорядочивать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
    Когда несколько модулей добавляешь по умолчанию, они начинают опрашиваться не по-очереди с выжиданием ответа, как следовало бы ожидать, но контроллер начинает слать запросы на все модули подряд не ожидая ответа, в свою очередь модуля начинают беспорядочно отвечать и в итоге сеть не работает.
    Такого не может быть.
    Если это ПЛК1хх - то там автомат, и пока не придет ответ или тайм-аут - следующий запрос не посылается.
    Если это ПЛК63/73 - то Вы просто не умеете пользоваться библиотекой. Просто потому, что пример ее применения - не правильный, он с ошибкой.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Во первых зависит от прибора кто он, слейв или мастер
    Слейв-сервер, не может начать 'диалог' первым
    Мастер-собсно клиент, он начинает первым, но
    необходимо знать с кем общаться, для этого есть порядковый номер (адресс устройства), ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У КАЖДОГО СВОЙ (УНИКАЛЬНЫМИ),
    конечно если хотяб 2 устройства имеют один адресс они и будут отвечать одновременно, никаких данных Вы здесь не получите.
    А плк (мастер), сам решает (автоматически), с кем сейчас 'разговаривать'
    а кому помолчать.
    Я думаю в этом Ваша проблема

Похожие темы

  1. Вопрос по настройке Овен 24
    от Михаил Гладкевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 16:54
  2. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 08:38
  3. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 17:38
  4. ПЛК110+15 модулей МВ110 по RS485
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:52
  5. Тонкости в настройке ТРМ 133
    от ayakin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •