Тема: ПЛК 100/150 через Ethernet

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 100/150 через Ethernet

    Вечер добрый!

    При подключении ПЛК к ПК посредством Ethernet нет линка вообще.

    При подключении ПЛК к Ноуту этим же кабелем все работает,

    При подключении ПЛК к ПК через роутер все работает, а на прямую нет линка

    Используют обычный патч корд - кросовер

    Есть мысли по этому поводу?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Кросс такой как в руководстве?
    Или кабель для ПК-ПК?

    Вероятнее всего - старая сетевая карта в ПК.
    В ноуте новее - и может работать практически с любым кабелем.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!
    Требовался кабель обжатый по схеме Uр-Link