Сообщение от
Дмитрий Артюховский
я вешаю контроллер с модулями под преобразователи, ибо тепло идет вверх и после закрытия шкафа, температура весьма поменяется. Рекомендованные 100 мм - это для того чтобы не перегревался сам преобразователь, а "сливать" тепло в окружение он будет исправно )) у Вас в шкафу под 5 кВт набирается... 0,5-1кВт тепла останется в шкафу..
Преобразователи тензодатчиков чувствуют ПЧ, - провода экранировать и разводить по разным углам. Зону пчв неплохо бы отделить металлической пластинкой..
Сетевой фильтр для питания контроллера и модулей весьма желателен.
Для подклчения ПЧВ и модулей IO использовать разные интерфейсы RS-485.
Про овеновские ПЧВ не знаю, но некоторым преобразователям весьма показан фильтр высших гармоник по выходу и использование экранированного кабеля для соединения с двигателем.